Question en attente de réponse
Bonjour,
Suite à l’achat d’un nouveau moteur SGS Essential,
Après l’avoir pourtant bien paramétré, au bout d’une heure le portail ne fonctionne plus. Le voyant pieton clignote, parfois lentement, parfois rapidement, et le portail ne répond plus. J’ai nettoyé les cellules, aucun changement. Je suis désespéré, je viens de changer le moteur car l’autre moteur avait également un défaut sur les cellules d’après les voyants. Je ne comprends pas je désespère merci d’avance pour votre aide..
Thomas
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Avez vous conservé les anciennes cellules et l'ancien câblage de cellules ?
Bonne soirée
Les cellules sont nouvelles.
Les câbles sont les anciens.
J’ai ouvert les cellules, un voyant rouge apparaît puis disparaît aléatoirement.
Mon portail se ferme sur quelques centimetres, puis se bloque et se réouvre.
Si vous débranchez les cellules de BUS est-ce que ca fonctionne ?
Oui ça fonctionne.
J’ai refait le branchement des cellules avec d’autres câbles volant, cela avait l’air de fonctionner.. cela signifierait qu’un de mes câbles dans la gaine sous le sol serait défectueux et entraînerait un mauvais fonctionnement ?
Oui, le câblage est défectueux qqs part, il faut le refaire entièrement.
C'est dommage d'avoir changé un moteur pour ca ?
Bonne soirée
Oui en effet si j’ai racheté un moteur 400€ alors que le fautif était juste un câble à 15€, c’est dommage comme vous dites
Bonjour,
Un moteur/vérin de SGS ne vaut pas 400 € !!!
Bonjour, en effet 360€ et pas 400 pardon !
Ce n'est pas ce