Chers utilisateurs,

Les perturbations sont désormais terminées.

Nous vous remercions pour votre compréhension durant cette période et nous nous excusons pour la gêne occasionnée si vous aviez rencontré des dysfonctionnements de TaHoma et des équipements associés.

L’équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

Test moteur porte de garage Somfy LT 50 / 60 CSI

Bonjour,
Comment faire pour tester un moteur Somfy LT 50/60 CSI el place dans l arbre de la porte de garage.
En montant la porte elle s est arrêtée et plus rien, en demontant le coffre j ai constaté que le moteur travaillé de travers car plus maintenus a l opposé
Merci pour vos réponse

Merci,

Vincent M.
Vincent M.

Vincent M.

Niveau
0
72 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Charly
    Charly

    Charly

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Vous contactez le fil noir sur la phase et ensuite le fil marron sur la phase, il montera et descendra.
    Ce n'est pas les photos de la notice qu'on a besoin.......

    Bonne journée

    Vincent M.
    Vincent M.

    Vincent M.

    Niveau
    0
    72 / 100
    points

    Merci pour votre réponse
    Quel fils noir ?
    Il vous faudrait quoi comme documents
    Merci par avance

    Charly
    Charly

    Charly

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    posez une photo du récepteur ouvert avec vue sur les raccordements.

    Vincent M.
    Vincent M.

    Vincent M.

    Niveau
    0
    72 / 100
    points

    Charly merci votre aide,
    je ne suis pas de la partie qu appelez vous le récepteur

    Charly
    Charly

    Charly

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Ca ne va pas être facile :-(
    Si vous ne savez pas ce qu'est le récepteur, je ne vois pas comment vous expliquer à faire les tests de fonctionnement du moteur ?

    Avez-vous pensé à contacter votre installateur ?

    Le récepteur est l'appareil fixé au mur sur lequel tous est raccordé.

    Posez la photo du bornier comme vu sur la notice en photo 3/6.

    Vincent M.
    Vincent M.

    Vincent M.

    Niveau
    0
    72 / 100
    points

    J’ai posé la porte de garage moi-même, il y a maintenant trois ans jusqu’à aujourd’hui. Tout allait bien maintenant il y a un problème électrique et là effectivement je suis un peu plus embêté.
    Merci

    Vincent M.
    Vincent M.

    Vincent M.

    Niveau
    0
    72 / 100
    points

    Voici la photo

    Charly
    Charly

    Charly

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Désolé, mais ce n'est pas du Somfy, je ne connais pas. C'est du Profalux.
    Cependant faites ceci pour vérifier si le moteur Somfy tourne.

    Dans le récepteur à gauche il y a le bornier 2 broches arrivée 230v suivi d'un bornier 3 broches alim moteur.
    Prudemment et à l'aide d'un fil électrique rigide dénudé aux deux bouts shuntez la phase (notée L sur le schéma) avec le fil noir (noté V sur le schéma). La porte doit s'ouvrir. Shuntez ensuite la phase sur le fil bleu (noté W sur le schéma) la porte doit se refermer.

    Je ne pourrais pas mieux vous aider.

    Bonne journée

    Vincent M.
    Vincent M.

    Vincent M.

    Niveau
    0
    72 / 100
    points

    Il ne se passe rien en shuntant L avec V ou W
    Je vous remercie pour le temps passé à me conseiller
    Bonne fin de journée

    Charly
    Charly

    Charly

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    C'est étonnant ? Il devrait au moins y avoir un bruit de condensateur.
    Question idiote, le disjoncteur dédié est bien relevé ?

    Si oui, et si vous avez un contrôleur universel vérifiez la présence du 230v sur l'arrivée.

    Si tout a été fait comme indiqué, alors fortes présomptions de moteur HS, mais franchement c'est surprenant car ces moteurs durent à minima 20 ans dans des conditions très sévères.

    Vincent M.
    Vincent M.

    Vincent M.

    Niveau
    0
    72 / 100
    points

    J’ai essayé une autre manipulation comme indiqué sur le tutoriel du fabricant. Le moteur fonctionne correctement en monter en descente quand il est shunter, ils disent que c’est le stop Chute qui fout le bazar. Est-ce que je peux le shunter provisoirement ?

    Charly
    Charly

    Charly

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Débranchez l'antichute sur 18/19 et pontez ces deux bornes, est-ce que ca marche ?

    Attention...!!! Situation provisoire, si c'est l'antichute HS il faudra le remplacer sans délai au risque de créer des accidents graves voire mortels, plus rien ne retient le rideau en cas de chute !

    Vincent M.
    Vincent M.

    Vincent M.

    Niveau
    0
    72 / 100
    points

    Oui j ai pontez ces deux bornes, ça marche.
    J’ai commandé un antichute.
    Encore merci pour votre aide et votre patience
    Bonne soirée

    Charly
    Charly

    Charly

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Pas de quoi, bonne soirée.

    Haut de page