Question en attente de réponse
Bonjour,
J'ai supprimé un radiateur Atlantic de la config tahoma, je souhaiterais le rajouter. Il semble impossible de le réappairer sur la switch, alors que le radiateur le signale qu'il a été ajouté, mais pas sur la switch... J'ai réinitialisé le radiateur, toujours rien...comment faire ?
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonsoir Max
Essayez cette manip.
Compte/Configuration de l'installation
Dans le bloc Box cliquer sur Accéder aux paramètres
Paramètres avancés
Gestion clé IO
Continuer
Lancer une découverte IO sur vos équipement.
Si le radiateur a toujours la clé IO il va réapparaitre.
Merci Jacky, j'ai fait la manip...toujours rien....
Donc vous avez effacé la clé IO du radiateur en le réinitialisant, et il faut refaire l'appairage normalement en suivant les instructions.
Si vous avez plusieurs radiateurs de ce type, il me semble qu'on peut les jumeler, et dans ce cas il faut annuler le jumelage pour pouvoir les appairer avec la Switch individuellement.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question