Question en attente de réponse
Bonjour, Je fais appel à vous car j'ai passé ma journée à installer des cellules P5111 sur mon Somfy type 5057516A
Elle fonctionnent mais à l'envers de la logique. je suis obligé d'obturer les cellules pour que mon portail s'ouvre et dès que j'enlève mon cache, le portail se met bien en sécurité. Sur d'autres sites, j'ai lu que le problème venait d'une inversion de polarité des moteurs. J'ai inversé les fils mais le problème cellules reste entier. Quelqu'un a t-il eu ce problème et bien sûr la solution?
Avec mes remerciements
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
En effet, je vous confirme que les fils M1/M2 sont inversés.
Il faut donc inverser les deux fils sur M1 et pareil sur M2.
Il faut obligatoirement refaire un auto apprentissage.
Tout devrait rentrer dans l'ordre.
Bonne soirée
Merci Charly mais en y regardant de plus près, je viens de m'apercevoir que les deux moteurs sont branchés sur M1. M2 est donc totalement libre et je ne ne trouve qu'à peine 2 volts sur M2 (en positif et négatif)
Ce n'est pas ce
que vous recherchez