Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma.

Nos équipes sont actuellement dédiées à la résolution de ce problème et nous vous tiendrons informés de l’avancement de la situation via ce bandeau d’information.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Câblage cellules sur moteur DEXXO COMPACT 600 io

Bonjour,
J'ai une porte avec un moteur DEXXO COMPACT 600 io.
Je souhaiterais ajouter des cellules que j'ai acheté d'occasion (voir photos jointes). J'ai fait les raccordements que je pense bons. La cellule emettrice est bien alimentée, le faisceau est ok. J'ai activé P3=2.
Mais ça ne fonctionne pas : la porte ne s'ouvre ou ne e ferme pas.
Entre les bornes 7 et 8, j'ai 26 volts faisceau coupé et 1,4 faisceau libre.
Je ne comprends pas trop pourquoi ça ne fonctionne pas ?...
Claude (IA) me dit que c'est un problème d'autotest ...
Merci de votre aide.

Merci,

Benoit
Benoit

Benoit

Niveau
1
213 / 750
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Il n'y a pas d'auto test sur ce moteur.
    Raccordez les cellules en conformité de la fig 21.

    Vérifiez l'alignement en coupant le faisceau à la main.

    Si ca ne fonctionne pas, cellules HS.

    Bonne soirée à vous

    Benoit
    Benoit

    Benoit

    Niveau
    1
    213 / 750
    points

    Ou trouver la figure 21 ?
    Merci.

    Benoit
    Benoit

    Benoit

    Niveau
    1
    213 / 750
    points

    Merci, mais j'ai un compact IO et non RTS. C'est le même câblage ?