Question en attente de réponse
Bonjour,
J'ai une porte avec un moteur DEXXO COMPACT 600 io.
Je souhaiterais ajouter des cellules que j'ai acheté d'occasion (voir photos jointes). J'ai fait les raccordements que je pense bons. La cellule emettrice est bien alimentée, le faisceau est ok. J'ai activé P3=2.
Mais ça ne fonctionne pas : la porte ne s'ouvre ou ne e ferme pas.
Entre les bornes 7 et 8, j'ai 26 volts faisceau coupé et 1,4 faisceau libre.
Je ne comprends pas trop pourquoi ça ne fonctionne pas ?...
Claude (IA) me dit que c'est un problème d'autotest ...
Merci de votre aide.
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Il n'y a pas d'auto test sur ce moteur.
Raccordez les cellules en conformité de la fig 21.
Vérifiez l'alignement en coupant le faisceau à la main.
Si ca ne fonctionne pas, cellules HS.
Bonne soirée à vous
Ou trouver la figure 21 ?
Merci.
Merci, mais j'ai un compact IO et non RTS. C'est le même câblage ?
Non ce n'est pas le bon.
Appliquez le raccordement comme décrit en page 29 paragraphe 4.1 https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5179994aserenia...
Bonjour,
Oui c'est bien le schéma que j'ai.
Par contre, quelque chose m'étonne : pourquoi dites vous qu'il n'y a pas d'autotest sur ce moteur alors que la doc (https://statics.lapeyre.fr/img/catalogue/documents/498/08...) laisse penser l'inverse (photo jointe) ...
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question