Cette question a été résolue
Bonjour,
Je dispose d un kit protexiom contenant, entre aute, 1 DO.
J'en ai acheté une paire d autres soient 3 DO au total.
1 DO (installé sur une porte en bois) = OK
2xDOs installés sur ma porte d entree (pavillon), porte, certainement en partie metallique, = NOK.
Concernant ces 2 DOs, les tests sont bons, je les vois bien sur l interface Web, en revanche, ILS NE DECLENCHENT PAS a l ouverture. rien a faire.
Seul maniere de les faire decclencher : ouvrir le cache.
Je precise: les 2 partie sont parfaietment alignees (vertical et horizontal) et ils sont placés cote a cote, et l espace est entre 0,3 et 0,5 cm.
J'ai vu le post de Benoit .... je ne suis pas tres optimiste...
MErci pour vos conseils
Bonjour Philippe,
Nous vous informons que le fait de coller deux détecteurs d'ouverture créé une collision de trame radio. C'est à dire que deux trames radios sont envoyées simultanément à la Centrale/Transmetteur ce qui créé une perturbation.
Nous déconseillons le placement de deux détecteurs cote à cote. Toutefois, nous vous informons que nos systèmes d'alarme possèdent la fonction KIELA qui a le fonctionnement suivant :
Il serait peut être plus fonctionnel de ne placer qu'un seul détecteur d'ouverture sur votre porte et de le placer en zone AT avec mode KIELA actif, de sorte à ne mettre que la zone A sous surveillance la nuit.
Bonne soirée,
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
50% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Les autres réponses
Ce qui m'inquiete serieusement: je viens de demonter un des 2 DO (demonté de la porte) et les 2 maintenant declenchent sous alarme (celui qui est resté sur la porte et celui qui est posé sur mon bureau).
Je remonte sur la porte celui qui est demonté ... et pas de declenchement, d aucun des 2.
En revanche les tests individuels (hors alarme sont positifs, voyant rouge a l ouverture)
Des detecteurs d ouvrants qui ne detectent que quand ils ne sont pas sur des ouvrants ????
bonjour, je n'ai pas la réponse à votre problème, mais je ne voie pas l'intérêt de mettre deux détecteurs d'ouverture sur un même ouvrant. Quel est le but ?
@Ether:
2 DO sur 1 porte = seule possibilité de differencier 2 zones differentes pour le meme ouvrant ( en fonction de l'usage)
Ex sur le meme ouvrant:
Si vous avez une meilleure idee je suis preneur.
Cordialement
Ce n'est pas ce
que vous recherchez