recepteur declairage rts

bonjour j'aimerais avoir des informations concernant le recepteur d'eclairage interieur RTS car j'ai regardé dans mon interrupteur et je n'ai que ma phase couper en deux par l'interupteur alors que dans la notice de ce recepteur il me parle d' un neutre que dois je faire ? merci de votre aide

KEVIN R.
KEVIN R.

KEVIN R.

Niveau
3
2600 / 5000
points
  • Partager cette question
    C V.
    C V.

    C V.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    le récepteur RTS devant être alimenté, il vous faut une phase et un neutre.
    La seule solutions est de faire remonter un neutre à votre interrupteur.

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (1)

    Oui (1)

    50%

    50% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    somfy user 74 P.
    somfy user 74 P.

    somfy user 74 P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bjr,
    quelle est la référence ou l'appellation exacte du produit ?

    KEVIN R.
    KEVIN R.

    KEVIN R.

    Niveau
    3
    2600 / 5000
    points

    bonjour
    somfy user 74 P.
    voici le lien du recepteur

    KEVIN R.
    KEVIN R.

    KEVIN R.

    Niveau
    3
    2600 / 5000
    points

    bonjour C V j'ai un autre problème sur le schéma de la notice d'explication a quoi correspondent les fils A et B MERCI DE TON AIDE
    http://www.somfy.fr/downloads/fr/lighting_indoor_rts_5054...

    pagne numéro 7

    C V.
    C V.

    C V.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    ce sont les deux fils qui vont à la lampe.
    mais dans votre cas, vous ne devez avoir que la phase, et le neutre doit aller directement à la lampe.
    cdt