Chers utilisateurs,

Nous vous informons que nos serveurs sont relancés progressivement et qu'il est à nouveau possible de piloter vos équipements via l'application Somfy protect.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

L’équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

raccordement cellules 2400939 sur moteur ls 400

Je dois installer sur mon portail coulissant des cellules photoélectriques Somfy réf.2400939 en remplacement des cellules 2400599 qui sont défectueuses et qui ne sont plus fabriquées.
Est-ce que le raccordement reste le même ou bien est-il différent ? Précédemment, pour la CE le 1 allait au 3 du moteur, le 2 allait au 7. Pour la CR le 1 allait au 3 du moteur, le 2 allait au 7, le 3 allait au 3 et le 5 allait au 7

Alfred
Alfred

Alfred

Niveau
1
400 / 750
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Gladys B.
    Gladys B.

    Gladys B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour Alfred,

    Le bon schéma de câblage est celui de la notice de votre LS 400, il faut donc brancher vos cellules comme ci-dessous:

    Bonne journée.

    Haut de page