Question en attente de réponse
Les deux vantaux du portail s'ouvrent après appui sur la telecommande ou le clavier
Lors de la commande de fermeture, le vantail 2 se ferme normalement mais le vantail 1 ne se ferme pas ( moteur ne tourne pas).
Il semblerait que le moteur 1 ne detecte pas le fin de course mecanique positionné au sol et que de ce fait le voyant On rouge clignote.
Phenomene repetitif meme apres coupure secteur (OK a l'ouverture, Ko a la fermeture)
Merci pour votre aide à tous
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Daniel,
Je vous conseille d'effectuer une remise à zéro complète de votre motorisation (voir procédure ci-dessous) :
Si cela ne corrige pas votre problème, il faudrait tester le fonctionnement de vos moteurs dans les deux sens. Pour ce faire, veuillez déverrouiller vos moteurs et placez-les à mi-course, reverrouillez-les ensuite. Munissez-vous alors d'une batterie de perceuse/visseuse portable (comprise entre 12 et 24 V) et déconnectez les fils des moteurs (moteur M1 bornes 11 & 12, moteur M2 bornes 13 & 14). Testez-les un à un en plaçant respectivement un fil du moteur sur la borne "+" de la batterie et l'autre fil sur la borne "-". Inversez les polarités pour changer le sens de rotation des moteurs. Vos moteurs fonctionnent-ils correctement ?
Bonne journée,
Ce n'est pas ce