cellules ne détectent pas les obstacles à la fermeture

Bonjour, j'ai installé la semaine dernière mon portail avec le moteur frevia 300. L'installation a correctement était faite mais le soucis est :

  • à l'ouverture du portail, lorsque qu'il y a un obstacle le portail se referme directement sur l'obstacle.
  • à la fermeture du portail' lorsqu'il y a un obstacle le portail ne réagit pas et il continue à se fermer.

Est ce que le probleme est due à une inversion de branchement ?

marco
marco

marco

Niveau
0
11 / 100
points
  • Partager cette question

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (0)

    Oui (1)

    100%

    100% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    marco
    marco

    marco

    Niveau
    0
    11 / 100
    points

    Merci, effectivement le raccordement était inversé.