Question en attente de réponse
Bonjour,
Je viens d'acheter le thermostat + récepteur de chauffage SOMFY. (J avais l ancien modele SOMFY qui fonctionnait très bien avec ma chaudière)
Je pensais retrouver les mêmes branchements et la surprise pas pareil. L explication est d'ailleurs très light comparé à l'ancien modèle.
Le chauffage de ma chaudiere se met en route via le circulateur. (cf piece jointe). Sur le nouveau pas d'explication pour brancher sur mon circulateur (cf pièce jointe).
Je suis en peu perdu et surpris que SOMFY n'explique pas plus. Si quelqu'un à la réponse je suis preneur.
Merci d'avance
Cordialement
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Le raccordement est exactement comme avant.
Desole mais votre reponse ne m aides pas .
D un cote 6 branchements et de l autre 5 sans phase. Si un expert es la, je suis preneur !
Je suis expert et si vous ne savez pas faire un raccordement aussi simple, mon conseil est de faire appel à un pro.
Bonjour,
Je ne doute pas que vous etes un expert. Désolé mais pour moi ce n'est pas simple. Pouvez vous me dire ou brancher la phase et le neutre du circulateur , Je fais des tests sur borne 4 et 5 et pas de courant.
Je vous joins une photo; Merci d'avance pour votre aide;
Cdt
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
JEAN FRANCOIS a répondu
JEAN FRANCOIS a répondu
Robert a répondu
JEAN FRANCOIS a répondu
Robert a répondu
JEAN FRANCOIS a posé une nouvelle question
JEAN FRANCOIS a posé une nouvelle question