comment raccorder les cellules ?

bonjour,
quelqu'un peut t'il m'aider pour le branchement des cellules sachant que j'en ai une avec une borne 1-2 , l'autre cellule avec 1 borne 1-2 et 3-5 et dans la centrale du portail la borne bus avec la borne 3-4 .
la notice est pas très clair pour moi je suis vraiment perdu :-)
merci d'avance pour la précieuse réponse.

aymeric C.
aymeric C.

aymeric C.

Niveau
3
2448 / 5000
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    C'est pas compliqué:
    Bornes 1 et 2 de chaque cellule sur les bornes 3 et 4 du boîtier.

    Ensuite, bien suivre la procédure décrite dans la notice de montage.

    aymeric C.
    aymeric C.

    aymeric C.

    Niveau
    3
    2448 / 5000
    points

    merci richy .
    dans ce cas la a quoi sert la borne 3 et 5 ??

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    C'est pour les boîtiers non BUS et nécessitant un contact sec.