Bonjour,
Sur le graphe ci joint, on constate le déclenchement du chauffage alors que la température ambiante est au dessus de la consigne (19°C).
Ce n'est pas logique. Que...
L'échelle des jours (en abscisse) part depuis le jour de mise en service du thermostat et ne change jamais. Au fil des jours, comme on ajoute de nouvelles données, la courbe...
Bonsoir Monsieur,
Merci pour votre retour.
Effectivement c'est un sujet sur lequel nous travaillons actuellement, et qui doit être disponible dans la prochaine mise à jour...
Bonjour, en mode hors-gel, j'ai constaté des variations importantes et rapides : 16,5 à 20°c en quelques minutes puis retour à 16,5°c. Que dois je faire ? Merci de votre aide...
Bonjour Claude,
Nous avons identifié la cause de ces pertes de connexions à répétition et corrigé le problème.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Bonne...
Le thermostat filaire fonctionne mais ma chaudière non. J'ai trouvé le problème. Les fils d'alimentation pour le thermostat ont été coupés. Je n'ai pas la possibilité de tirer...