1 opérateur Yslo Flex RTS
Bonjour Messieurs,
Je dispose de 4 opérateurs pour Volets 2 battants à 2 vantaux dont le premier acheté 6/06/2013 et installé sur les...
Bonjour,
Au remplacement, il faut chercher et choisir des batteries de capacité (en Ah) plus importante qu'à l'origine et pouvant naturellement être logées dans leurs...
Vitesse de sortie actuelle pour des volets jusqu'à 900 mm est OK
Je dispose d'un volet à 1 battant de largeur 1200 mm. Si on pouvait abaisser la vitesse jusqu'à la moitié de...
Bonjour Philippe,
Oui. Ceci dit, Le couple est réglable sur l'Yslo, et même dans des proportions importantes, et dans ces conditions sans nuire à la sécurité. On parle ici...
Bonjour Messieurs,
Je dispose de 4 Volets à 2 battants + 2 stores pilotés individuellement pour les volets par des émetteurs individuels RTS Smoove à 3 positions et Centralis...
Merci Thomas pour votre information
J'en étais venu à cette solution. càd fermeture totale 1 mn avant un nouvel ordre "My"
Néanmoins, ce second ordre "my" par le Chronis à...
Sur 4 Yslo Flex installés par mes soins, 3 ont été achetés groupés (facture du 09/09/2013) et fonctionnent parfaitement
J'avais commandé le premier des 4 seul (facture de...
Bonjour Joseph,
Je vous confirme qu'il semblerait qu'il y ait un problème de carte électronique sur ce volet battant YSLO Flex RTS. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
Bonjour,
Volet bois 2 battants liés, cinétique et encombrements sont en tous points corrects selon vos critères, mais les 2 battants s'ouvrent à 90° contre un mur...
Pourrait-on faire en sorte que le battant seul retenu par chaînette pour la rigidité se positionne à 45° non pas en position "my" mais en position considérée comme ouverte et...
Les positions d'ouvertures (même si elles réagissent à la butée) sont peut être prises en compte lors du primo-réglage. Je ferai le test définitif dans les 3 semaines qui...
Bonjour aux spécialistes,
Le dernier de mes volets battants restant à motoriser comporte 2 battants liés et 1 battant seul. J'aimerais obtenir une position "my" de façon à ce...
Bonjour Joseph,
Nous vous informons que la position My se calcule par rapport à l'angle d'ouverture du vantail prioritaire.
C'est à dire que si vous mémorisez votre...