Vous pourrez réaliser la mise à jour de votre box à partir du Mardi 24 Juillet 2024, milieu de journée. Pendant la mise à jour, vos équipements, vos scénarios et votre fonction "ma sécurité" restent disponibles. Cependant, aucune modification ne sera possible et il se peut que votre interface soit indisponible pendant quelques minutes.
Les services TaHoma seront de nouveau opérationnels Mardi en fin de journée.
L’équipe des Yellow’s SOMFY
Richy C.
A propos
Réparations Matériels Électroniques
Matériels électro-domestiques
Cartes Somfy et autres marques
Contact, envoyez un mail à: rich.champi@orange.fr
Bonjour,
Nous venons de faire l'acquisition d'une maison équipée d'un garage dont l'ouverture est gérée par deux télécommandes SOMFY RT 103-224 ERETE 28260.
Le jour du...
Bonjour,
J'ai une porte de garage sectionnelle ( Hörmann LPU 40 - 102 kg - dimensions 424 x 200 cm) actionnée par un AXORN 70. le tout a été installé en 2002. Depuis un certain...
Bonjour,
D'après vos essais, la mécanique est bonne.
Le problème vient de la carte électronique qui a perdu ses capacités.
Trois solutions, mais vu l'âge , je ne conseille...
Bonjour, je suis en train d'installer mon moteur Freevia 600, mais j'ai un soucis. Sur le mode d'emploi livré avec le moteur la connection en 220v la phase est borne 17 et...
Il y a parfois des erreurs dans les notices, même si cela ne nuit pas au fonctionnement.
Par contre, il y a des règles à respecter d'où l'intérêt du test de mesure préconisé.
Mon sga 6000 ferme 2/10. Quand il est en train de se fermer il s'arrête et commence à s'ouvrir. Il faut insister plusieurs fois pour réussir à le fermer .
Bonjour,
Vous ne pouvez déplacer la navette qu'avec le moteur , avec les deux boutons.
Ceci est expliqué dans la notice, au début de la mise en service.
Bonjour la motorisation fonctionne très bien en fermeture mais lors de l'ouverture le portail ne ralentit pas en fin de course , le moteur ne s'arrête pas ?
Bonjour, je suis en train d'installer mon moteur Freevia 600, mais j'ai un soucis. Sur le mode d'emploi livré avec le moteur la connection en 220v la phase est borne 17 et...
Bonjour,
Peut-être avez-vous la nouvelle version de boîtier qui dispose de 17 bornes !
Si vous avez un multimètre, en position Ohmmètre, contrôlez s'il y a la continuité...
Bonjour,
Quel est l'âge ou date d'achat de votre 4100 ?
Un boîtier défectueux peut signaler un défaut de court-circuit si le défaut est interne au boîtier.