Bonjour,
Je viens de racheter des télécommandes et je suis obligé des refaire la course des battants du portail. J'ai déjà effectué cette opération il y a 2 ans et cela...
Ce qui est aussi parfois insupportable, c'est de voir ceux qui croient aux miroirs aux alouettes.
Vous avez eu deux avis vous indiquant que votre boîtier est défectueux...
Bonjour.
Peut on brancher n'importe quel appareil sur les bornes 3 & 4 +terre d'un moteur ELIXO 500 3 S RTS en l'occurence une pompe vide cave puissance 400watts.Installation...
Bonjour,
Je dirais , pourquoi pas, sinon , à quoi peuvent bien servir ces deux bornes.
Mais si vous voulez utiliser la ligne d'alimentation du portail pour un autre usage...
Bonjour ,
je viens d'installer somfy SGA 4100 (en remplacement du précédant installer en 2008)
lorsqu'il a été mis sous tension tous les voyants n ont pas arrêté de clignoter...
Bonjour,
Quel est le modèle de boîtier (en photos) ?
Du même avis que Sylvain, de fortes chances que le nouveau boîtier soit naze.
Essayez quand même si boîtier a 4...
Bonjour je viens de changer mon boitier électronique pour la 2ème fois (achat en 2007 changement du boitier elec en 2011 puis cette semaine)
J'ai reçu le nouveau boitier et 1...
Bonjour,
Si vous n'avez pas de raisons spécifiques à utiliser le protocole RTS, voici la télécommande qui correspond à votre nouveau boîtier, comme aux anciens:
http...
Bonjour,
J'ai acheté chez LEROY MERLIN le 08/04/2010 une motorisation de portail SOMFY SGA 6000.
Je constate que les deux télécommandes ne fonctionnent plus lorsque je...
Le voyant "rouge clignotant" et l'impossibilité de terminer les paramétrages sont les signes d'une défaillance du boîtier électronique .
Pour remettre en fonction votre portail...
Bonjour,
Je viens de poser ma motorisation de portail Exavia 500. J'ai bien lancé l'apprentissage des vantaux. Tout s'est bien passé. Le voyant status ne clignote pas. Les...
""J'ai également fait votre test. Blocage du portail à mi-course, coupure de courant. Le portail se referme lorsque je rappuie sur la télécommande.""
Ben tiens, et on vous a...
Exavia 500.
Bonjour.
cellules branchées correctement.
1 /la diode est allumée mais s'éteint environ 5 seconde après démarrage de l'ouverture du portail.
2/ une fois ouvert...
Bonjour,
Il faut éviter dans une première phrase d'affirmer que tout est branché correctement.
La suite nous le dira.
Faites ce test:
Mettez le portail en marche et...