Je possède un PASSEO 800 avec cellules 2400939 qui fonctionne parfaitement depuis quelques années ; or, depuis 2 semaines, et malgré plusieurs tentatives de réglages selon votre...
Bonjour,
_ Ouvrez les capots des cellules.
_ Nettoyez l'intérieur.
_ Mesurez la tension aux bornes de raccordement.
_ Constatez l'allumage du voyant rouge sur la cellule...
Bonjour,
Si les voyants sont allumés:
_ Appuyez sur le bouton "Réglage" pour faire clignoter son voyant.
_ Puis appuyez sur le bouton "Vitesse" pour actionner le moteur...
Sur un système Passeo 600, les bornes 3-5 permettent l'ouverture avec un bouton poussoir.
Mais les deux ventaux répondent. Est-il possible de ne manœuvrer qu'un seul ventail...
Bonjour,
Je vais moduler la réponse de Sylvain.
_ Faites 2 essais avec un bout de fil.
Portail fermé:
_ Touchez brièvement les bornes 3 et 5, voyez la réaction des ventaux...
bonjour a tous
j'ai vue qu il existait un système (récepteur ) pour coupler un moteur de porte de garage et d un moteur de portail de marque différentes avec une seule...
"" en effet le moteur de portail a verrin que je possède est un aprimatic raider posé par la société mennuie prix..il faut parfois ouvert et refermer pour quil atteigne bien sa...
Bonjour,
J'ai une motorisation de portail Elixo 500 RTS. Régulièrement depuis juillet, elle ne fonctionne plus puis remarche quelques jours après...
J'ai du mal à comprendre...
Le système de motorisation PASSEO 500 ne fonctionne plus (pas d'ouverture, pas voyant clignotant ... rien). Pouvez-vous m'indiquer comment effectuer quelques tests (test des...
Arrêtez tout, ne faites de strap nulle part !
D'après vos dernières explications, votre boîtier est d'ancienne génération , près de 10 ans.
Il est en panne et vous pouvez le...
Bonjour,
J'ai une motorisation de portail Elixo 500 RTS. Régulièrement depuis juillet, elle ne fonctionne plus puis remarche quelques jours après...
J'ai du mal à comprendre...
Bonjour, nous venons de faire installer une motorisation sur portail coulissant. Les cellules fonctionnent que si elles sont à 2,60m l'une de l'autre hors notre portail fait 3...
Bonjour,
Vous pouvez faire une mesure de la tension aux bornes des cellules, elle doit être voisine de 25 Volts.
Si vous avez cette tension et que les raccordements sont bons...