Bonjour,
Je possède une porte de garage pilotée par un système axroll, le moteur fonctionne très bien en mode manuel P0=05, l'ouverture depuis la télécommande également. Mais lorsque la porte est ouverte (C1) et que l'on commande sa fermeture il s'affiche C2 (qui est pour l'ouverture?) puis C6, cela provient certainement d'un problème de paramètres... Merci pour votre aide
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Arnaud,
Avez vous consulté ce lien, http://forum.somfy.fr/questions/671950-pb-fermeture-axroll-garage
Bonsoir,
Je n'avais malheureusement pas trouvé cette page, cela a résolu en partie mon problème, mais à présent la barre palpeuse ne fonctionne plus du tout, de quoi cela pourrait venir ?
Bonjour Arnaud,
Il faudra vérifier selon le type de barre palpeuse:
1=> le câblage
2=> faire un test du bon fonctionnement de la barre
3=> le paramétrage