Question en attente de réponse
Bonjour
Pour des raisons de sécurité, mon poseur doit brancher 2 jeux de cellules sur une motorisation intégré "invisio".
1 jeu posé normalement entre les poteaux et un autre jeu qui sera "déporté" au delà de la zone de débattement des vantaux.
Si les 2 jeux fonctionnement s'ils sont branchés seuls, ils ne fonctionnent plus lorsqu'ils sont mis ensemble. Y a t il une installation particulière à réaliser?
Merci d'avance
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
La réponse se trouve dans la notice P15.
https://www.somfy.fr/file.cfm/INVISIO_3S_io.pdf?contentID...
bonjour
michel
est il possible de mettre 2 jeux de cellules aevc Bp07=3 ?car j ai un souci j essaye de le regler...mes cellules ne fonctionnent pas lorsque les jeux sont branchés par conre seule ca marche bien...
Bonjour,
pour que deux jeux de cellules fonctionnent sur votre Invision il faut que:
1) 1 jeu se trouve à l'intérieur du portail en retrait de la zone de mouvement des vantaux.
2) 1 jeu se trouve à l'extérieur.
3) Branchez les cellules au port BUS.
Voir notice P15, branchement "C", P07 =4.
https://www.somfy.fr/file.cfm/INVISIO_3S_io.pdf?contentID...
Puis, procédez comme suit:
https://www.somfy.fr/file.cfm/branchement_2_jeux_de_cellu...
Oki bon moi c est ixengo mais je vas essayer en bus c=4 et non en B=3 car avec cette configuration c état peut être pas possible.
Merci
Bonjour Emmanuel,
Il est nécessaire de refaire un auto apprentissage après le branchement des cellules.
Loïc, je ne fais que vous aider en répondant à votre question !
Vous vous greffé sur un sujet "Invisio", la réponse sera en conséquence !
cela dit, ma réponse est la bonne, également pour votre Ixengo.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question