comment brancher 2 jeux de cellules sur un moteur invisio (1 jeu entre poteaux et 1 jeu "déporté")?

Bonjour
Pour des raisons de sécurité, mon poseur doit brancher 2 jeux de cellules sur une motorisation intégré "invisio".
1 jeu posé normalement entre les poteaux et un autre jeu qui sera "déporté" au delà de la zone de débattement des vantaux.
Si les 2 jeux fonctionnement s'ils sont branchés seuls, ils ne fonctionnent plus lorsqu'ils sont mis ensemble. Y a t il une installation particulière à réaliser?
Merci d'avance

Emmanuel H.
Emmanuel H.

Emmanuel H.

Niveau
0
1 / 100
point
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    La réponse se trouve dans la notice P15.
    https://www.somfy.fr/file.cfm/INVISIO_3S_io.pdf?contentID...

    Loic L.
    Loic L.

    Loic L.

    Niveau
    3
    2293 / 5000
    points

    bonjour
    michel
    est il possible de mettre 2 jeux de cellules aevc Bp07=3 ?car j ai un souci j essaye de le regler...mes cellules ne fonctionnent pas lorsque les jeux sont branchés par conre seule ca marche bien...

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    pour que deux jeux de cellules fonctionnent sur votre Invision il faut que:
    1) 1 jeu se trouve à l'intérieur du portail en retrait de la zone de mouvement des vantaux.
    2) 1 jeu se trouve à l'extérieur.
    3) Branchez les cellules au port BUS.
    Voir notice P15, branchement "C", P07 =4.
    https://www.somfy.fr/file.cfm/INVISIO_3S_io.pdf?contentID...
    Puis, procédez comme suit:
    https://www.somfy.fr/file.cfm/branchement_2_jeux_de_cellu...

    Loic L.
    Loic L.

    Loic L.

    Niveau
    3
    2293 / 5000
    points

    Oki bon moi c est ixengo mais je vas essayer en bus c=4 et non en B=3 car avec cette configuration c état peut être pas possible.
    Merci

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour Emmanuel,
    Il est nécessaire de refaire un auto apprentissage après le branchement des cellules.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Loïc, je ne fais que vous aider en répondant à votre question !
    Vous vous greffé sur un sujet "Invisio", la réponse sera en conséquence !
    cela dit, ma réponse est la bonne, également pour votre Ixengo.