Question en attente de réponse
Je viens d'installer mon portail et la motorisation.
Pour l'instant tout fonctionne sans les cellules Photo.
Mais je souhaite passer par CONNEXOON, il faut donc que je câble ces cellules.
Dans le manuel, j'aurai une préférence pour le mode BUS ( seulement 2 fils par cellule) . Quel est la différence de fonctionnement entre P07=3 ou P07=4 (BUS)?
Merci de votre aide!
Anthony
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
D'après la notice, page 10, pour les cellules BUS, un seul paramètre possible = 4.
"C : BUS : programmer le paramètre “P07” = 4. Il est nécessaire de refaire un auto-apprentissage suite au raccordement BUS des cellules."
Ok merci pour la réponse, mais je voulais connaitre la différence de fonctionnement entre un mode P07=3 ou P07=4
Si pas de différence, je prefere P07=4 car 2 fils simplement a passer !
Il ne peut pas y avoir de différence, le paramètre 3 s'applique à des cellules "non BUS".
Avec des cellules BUS, un seul paramètre à placer = 4.
OK, ce matin, cablage de cellule en mode BUS, re-init portail : OK, cela fonctionne
Installation clavier I/O : nickel !
Je suis allé dans une grande surface du bricolage, pour acheter une CONNEXOON, le vendeur ne connaissait pas, il se renseigne.
On la trouve sur internet, en France ,1 seul vendeur)!
Pourquoi si peu de pub (rien sur SOMFY France) et de vendeur ?
Bonjour,
Et 1ere panne sur ma motorisation ELIXIO 5003S IO.
Le portail s'est ouvert, puis plus rien.
Cela faisait plusieurs jours, que de temps en temps, il se fermait puis se ré-ouvrait !
Ce matin, contrôle des codes d'erreur : E6 : Cellule.
Ouverture d'une des cellules : de l'humidité a l'intérieur, et je ne donne pas cher d'un sot23 sur la carte.
Est ce normal, d'avoir de l'humidité a l'intérieur du boitier des cellules? On dirait de la condensation!
Pour me dépanner, j'ai remis le shunt entre 19 et 20, pour désactiver les cellules (PO7=0).
Bonjour,
Il doit y avoir une entrée d'humidité quelque-part.
Il est aussi conseillé de bien boucher les entrées et passages de fils.
Ok merci
J'ai démonté les cellules et celle du RX a des composants bien noirs !!!
En fait pour respecter la hauteur (25cm)préconiser par SOMFY, j'ai fixer mes cellules a l'envers, a cause de ma sortie cable. J'ai donc bouché le trou qui se trouve maintenant au dessus de la cellule, par du scotch elec.
Je pense que cela a provoquer la condensation. Pb apparu sur une seule cellule, rien dans l'autre!
Est il possible de n'avoir que cette carte RX ref:5055582D,ou les 2 (RX et TX) ref:5118816A, au lieu d'acheter un pack cellule complet?
Bonjour Anthony,
Les cellules ne sont disponibles que par pack complet. Il me semblerais tout de fois pertinent de contacter votre revendeur afin d'effectuer un retour de ces cellules.
Bonne Journée