Cette question a été résolue

disjonctage du tableau quand le store arrive en fin de course

Bonjour, quand le store de mon salon (2m X 2.40m) arrive en fin de course, haut ou bas, ou quand je l'arrête par l'interrupteur, mon tableau électrique disjoncte. Le store a 4 ans, il a très bien fonctionné jusqu'à présent, l'incident se produit alors qu'il n'y a eu aucune intervention sur le moteur. Quelqu'un m'a suggéré que le défaut pourrait provenir du différentiel du tableau électrique, je l'ai interverti avec un autre, le problème reste entier. Si quelqu'un à une solution, explication, ou une piste d'investigation, je suis preneur!! d'avance merci

Doudou M.
Doudou M.

Doudou M.

Niveau
0
1 / 100
point
  • Partager cette question
    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Si c'est bien le différentiel 30ma qui saute, il y a un problème au moteur, c'est incontestable ! Il faut vous y résoudre.
    L'intervention d'un électricien pro est indispensable pour effectuer les mesures électriques utiles afin de savoir d'où provient les pertes de courant.
    N'y touchez pas, un interdif qui saute indique un courant induit dans votre moteur, rappelez-vous que le 230v... tue !

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (0)

    Oui (1)

    100%

    100% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Haut de page