Suite à une fausse manoeuvre j'ai déréglé mon récepteur Axroll. Après l'avoir reparamétré avec les réglages d'usine un défaut C9 apparait.j'arrive à l'acquitter mais il réapparait systématiquement. le volet fonctionne alors normalement mais s'il y a une coupure d'électricité, lors du retour du courant, le moteur ne fonctionne plus et il faut acquitter manuellement le défaut dans le boitier Axroll
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Aucun circuit électronique n'aime les microcoupures d'alimentation.
Bonjour Didier,
Merci de me communiquer les valeurs des paramètres de P0 à P7.
Bonne journée.
P0 02; p1 02; p2 00; p3 04; p4 01;
p5 04; p6 00; p7 00
Bonjour Didier,
Passer le paramètre P1 à 00 et P5 à 00, repassez sur C1 et ré-essayez.
Si cela fonctionne contrôler la barre palpeuse.
Bonne journée.