Question en attente de réponse
j'ai un exavia 500, y a t'il une sortie 12v 1A sur le boitier électronique pour alimenter la platine de rue et afin que je puisse utiliser la fonction ouverture portail avec le combiner intérieur ou bien faut il que je mette une prise ext au portail et utiliser le transfo..
merci !
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonsoir,
Vous pouvez utiliser les sorties NO/COM du visio via exavia 500 directement sur les bornes BUS 3&4.
Utilisez le transfo vendu avec le visio.
Bonjour,
Vous ne trouverez pas cette tension 12V disponible sur l'Exavia.
La tension disponible avoisine les 30V !
Conseil de Sylvain >> transfo.
Bonjour,
Je vous conseille de contacter directement le Service Après-vente de la marque OTIO.
Ils sont disponibles par mail à sav@otio.com ou par téléphone au 0825 368 368.
Bonjour Mickael,
La commande d'ouverture de motorisation se fait via un contact sec, donc la notion de voltage n'a pas d'importance dans votre cas. Vous devez connecter votre portier vidéo sur le "BUS 3-4 dédié à cette commande.
Petite précision, comme je vois sur votre notice que ce port sert également à la connexion des photos cellules, il se peut que ce circuit soit fermé: dans ce cas sur votre platine de rue utilisez la borne Nc au lieu de No.
En vous remerciant.
Bonjour Mickael,
Voici le branchement de votre visiophone Otio via la motorisation Exavia 500.
Bonjour à tous,
Il faudra bien le raccorder sur la borne BUS (3&4) pour le contact, mais il faudra bien utiliser les bornes NO&COM du visiophone. Il s'agit d'une entrée contact normalement ouvert.
Bonne journée,
""Petite précision, comme je vois sur votre notice que ce port sert également à la connexion des photos cellules, il se peut que ce circuit soit fermé: dans ce cas sur votre platine de rue utilisez la borne Nc au lieu de No.""
Un moyen de bloquer le système ou de dégrader la carte électronique !
merci pour tout, on me déconseille de plus vivement ce produit , de mauvaise qualité.
très bien merci du retour.
Bonne journée.
Bonjour, c'est encore moi, après Somfy v400 en 2 fils que je ne prends pas et l'Otio sans fil que l'on me déconseille; je me tourne vers :
EXTEL MINI.
voir les pièces jointe pour les infos du produit.
On peut le mettre sur l'Exavia 500 ?
1) utiliser bus 3/4 contact sec pour actionner le portail
2) utiliser le 24v 5/6 pour alimenter le boitier électronique ?
merci encore !
Dans ce cas, merci de poster la notice dans sa totalité en PDF du visio Extel.
Voici la notice, bonne lecture.
Bonsoir,
Concernent l'alimentation 24v AC/DC de la platine rue sur l'électronique du boitier Exavia 500 ne pose pas de problème.
Cependant, la commande d'ouverture par contact sec n'est pas très clair sur la notice! il mentionné dans les caractéristiques techniques:
"<<Commande portail : pouvoir de coupure 12 V 2 A">> ?
Il faudra contacter le service technique Extel pour plus information concernent la sortie du bornier de raccordement de l’automatisme de portail.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Sylvain a répondu
Mickael a répondu
Mickael a répondu
Sylvain a répondu
Mickael a répondu
Mickael a répondu
Sylvain a répondu
Mickael a répondu
Richy a répondu
Thomas a répondu
Sylvain a répondu
Sylvain a répondu
SAV a répondu
Richy a été sélectionné comme meilleur répondant
David a répondu
Richy a répondu
Sylvain a répondu
un anonyme a répondu
Sylvain a répondu
un anonyme a répondu
Mickael a posé une nouvelle question