Chers Utilisateurs,

Nous vous informons que le dysfonctionnement concernant les serveurs MyFox est désormais résolu. Nous vous recommandons d’effectuer un reset de votre centrale afin de la resynchroniser avec le serveur. :
  1. 1. Débranchez les câbles électriques et RJ45.
  2. 2. Dévissez le capot arrière.
  3. 3. Retirez les piles.
  4. 4. Appuyez sur le bouton reset pendant 5 à 10 secondes.
  5. 5. Remettez les piles.
  6. 6. Rebranchez les câbles électriques et RJ45.


Si le dysfonctionnement persiste, merci d’ouvrir un ticket directement depuis votre espace MyFox.

Bien cordialement,

L’équipe des Yellow’s – SOMFY  

Question en attente de réponse

Somfy GDK3000 avec Nice ox2

Bonjour,

J'essaye de cabler un récepteur Nice ox2 sur un moteur de porte de garage Somfy GDK3000. Voici la doc du Nice ox2 ainsi que la photo de cablage du moteur Somfy.

J'ai cablé et testé avec le Nice ox2 comme suit:

  • fil rouge sur le + (1)
  • file noir sur le - (4)
  • fil blanc sur le 3 ou 4

j'ai ensuite paramétré les télécommandes, quand j'appuie sur le bouton de la télécommande, j'entend un clic mais la porte de garage ne s'ouvre pas. j'imagine que mon cablage n'est pas bon, si vous pouvez m'éclairer.

Cordialement

Wonder L.
Wonder L.

Wonder L.

Niveau
0
11 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    vous aurez sur le GDK le +24v sur la bornes 1.
    Le 0v sur la borne 4.

    Le contact sec sur les bornes 1&3.

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Voici le branchement.

    Wonder L.
    Wonder L.

    Wonder L.

    Niveau
    0
    11 / 100
    points

    Merci beaucoup Sylvain pour la réponse rapide, ça fonctionne !

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Merci de votre retour.
    Bonne fin de journée.