Question en attente de réponse
Système Protexiom (alarme radio sans fil)- Après avoir changé toutes les piles ou batteries, puis réinitialisé le système totalement, avec validation de chaque élément par bip de réponse sur centrale, la mise sous alarme ne déclenche qu'un tintement limité (3 bip seulement au lieu de 3 bip et stridulation auparavant)) et les détecteurs de mouvements ne réagissent pas aux mouvements, ne déclenchant donc pas d'alarme. A savoir aussi: la télécommande n'agit pas sur la centrale (pile?) et les alarmes fonctionnent bien en cas d'ouverture de la centrale tout en étant désactivées dès composition du code. Comment régler ces deux points? Merci par avance
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour
lors de la mise sous alarme totale, seuls 3 bips retentissent plus ou moins fort en fonction du réglage.
Quant au test de déclenchement par détecteur, comment faites vous ?
J Luc B., merci pour votre réponse; en ce qui concerne le test d'alarme, je mets les lieux sous alarme et passe devant le détecteur qui parfois s'illumine, parfois non, mais en aucun cas ne déclenche la sirène. Par ailleurs comment se règle le volume du triple bip de mise sous alarme?
Pour le test, il faut mettre l'alarme en "ON" et attendre au moins 2 minutes à l'extérieur de l'habitation (attendre le retour de bip). Ensuite, il faut entrer et passer devant le détecteur.
C'est au niveau des Réglages généraux en mode installateur que se règle le niveau sonore des bips.
merci ; je tente ceci donc
merci; c'est tout bon
Merci de votre retour !
Bon week-end !
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question