cellules fonctionnent pas sur portail

j'ai connecté le connecteur 1 de la TX sur le connecteur 1 de la RX et qui lui même est connecté au 3 du bus
idem pour le connecteur 2 de la tx sur le 2 de la RX sur le 4 du bus
ceci est un branchement en parallèle entre cellules
j'ai bien 27v sur toutes les bornes 1/2 et bus 3/4
mais la diode ne s'allume, malgré le rapprochement des cellules : 1m
a quoi servent les 2 autres connecteurs de la rX (3 et 5)
motorisation evolia 300 et cellules : Référence 2400939
cela fait 3 ans que c'est installer mais cela n'a jamais marché ? cela sera toujours pris en garantie ,merci pour votre aide

alain G.
alain G.

alain G.

Niveau
0
63 / 100
points
  • Partager cette question
    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour

    est-ce ce câblage que vous avez respecté ?

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (1)

    Oui (2)

    67%

    67% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    alain G.
    alain G.

    alain G.

    Niveau
    0
    63 / 100
    points

    bonjour jean luc et merci oui , exactement par contre branchement en parrallele des 2 cellules comme dit précédemment, j'ai bien bien 27V sur chaque connecteur

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Pour que ça fonctionne, il faut fermer les capots et faire la reconnaissance des cellules.

    alain G.
    alain G.

    alain G.

    Niveau
    0
    63 / 100
    points

    Comment faut il faire pour l'apprentissage car j'ai pu la notice

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Quel est le modèle de votre motorisation ?

    alain G.
    alain G.

    alain G.

    Niveau
    0
    63 / 100
    points

    fReevia 300

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Voici la documentation.

    alain G.
    alain G.

    alain G.

    Niveau
    0
    63 / 100
    points

    avant la reconnaissance faut t'il que la led de la cellule soit allumée, car dans mon cas aucune led allumée

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Normalement en passant directement au mode automatique, les cellules doivent être reconnues:

    alain G.
    alain G.

    alain G.

    Niveau
    0
    63 / 100
    points

    Je vois une led sur la cellule TX mais pas de led sur la cellule RX ou il y a 4 connecteurs

    alain G.
    alain G.

    alain G.

    Niveau
    0
    63 / 100
    points

    C'est un petit carré noir ? Et il doit s'allume ?
    La les de la TX ne doit pas s'allumee ?

    alexis F.
    alexis F.

    alexis F.

    Niveau
    0
    43 / 100
    points

    le cellule sur le slidymoove 600 n arrette pas le portail..
    l alignement est bon et aucun defaut

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour Alexis

    avez-vous fait la reconnaissance si c'est une installation neuve.

    Si c'est une ancienne installation, nettoyez les cellules !

    Bon dimanche !

    alexis F.
    alexis F.

    alexis F.

    Niveau
    0
    43 / 100
    points

    OUI aucun defaut sur les voyant du moteur

    alexis F.
    alexis F.

    alexis F.

    Niveau
    0
    43 / 100
    points

    reconnaissance faite 2 fois

    Il y a certainement un problème à vos cellules.
    Même sans capot, le voyant rouge en haut à droite sur la cellule RX doit s'allumer.

    Montrez des photos de vos cellules ouvertes.

    La garantie est de 3 ans à date d'achat.

    alexis F.
    alexis F.

    alexis F.

    Niveau
    0
    43 / 100
    points

    le voyant est allumé