Bonjour,
Sur mon moteur Freevia 600, le voyant statut s'est mis à clignoter 3 fois avec impossibilité de l'ouvrir. J'ai vérifié le cablage, nettoyé les cellules sans succès. J'ai donc relevé la tension en sortie des bornes bus, j'ai bien du 24 V, idem sur la cellule TX, par contre j'ai seulement du 2,4V sur la cellule RX (celle avec 4 plots). Sur l'arrivée des fils de la cellule RX j'ai pourtant bien du 24V et dès que je les connecte et que je relève la tension sur les vis, je tombe à 2,4V.
Si le défaut provient de la cellule, comment procéder à un échange ?
Merci par avance pour votre aide.
Si lorsque tout est branché, les deux cellules raccordées aux bornes BUS, vous devez avoir la même tension partout, 24 sur RX, 24 sur TX et 24 sur 3/4 BUS.
Sinon, vous avez un fil coupé ou un mauvais contact quelque-part.
Débranchez tout, contrôlez, rafraîchissez les bouts des fils et rebranchez.
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
50% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Les autres réponses
Bonjour,
C'est un peu étrange.
Vu que tout est en parallèle, lorsque tout est branché, TX et RX, vous devez avoir la même tension partout, sur chaque cellule ainsi que sur les bornes BUS.
Refaites les mesures.
En effet c'est étrange ... j'ai déjà pris les mesures plusieurs fois pour m'assurer de ne pas faire une erreur de lecture.
Pour repréciser, j'ai bien 24 V aux bornes BUS, bien 24 V sur les vis de la cellule TX, 2,4V sur les vis de la cellule RX et 24V aux fils qui arrivent à la cellule RX lorsque que je les déconnecte de la cellule. Par convention j'ai écrit 24V mais en réalité la tension mesurée est plutôt à 28V
Mon cablage est comme évoqué dans ce sujet :
http://forum.somfy.fr/questions/900174-freevia-600-confirmation-schema-branchement-cellules
chaque cellule est reliée directement aux bornes bus. Tout a bien fonctionné pendant un an et demi :s
Vu que j'avais bien 24V au bout des fils, j'ai redénudé le bout des fils, vérifié les branchements et pas mieux ... comme si le fait de brancher à la cellule divisait le voltage par 10 ... j'ai relevé ça sur les vis de la cellule et sur les petits contacteurs juste au dessus. Est ce qu'un composant défectueux de la cellule peut provoquer ça ?
Je pense que mon moteur est encore sous garantie car il a moins de 3 ans.
Je le répète, ce n'est pas possible.
Si tout est branché, il doit y avoir 24 V partout, ou la même même tension haute ou basse partout.
Sinon problème de câblage.
Si la tension chute en branchant une cellule, à ce moment, la tension doit chuter aussi sur l'autre cellule et sur le bornier BUS.
Ok, je vais reprendre mes mesures dès que possible.
Merci pour votre aide ;)
Bonjour,
J'ai pu reprendre mes mesures ce weekend end et même résultat quand tout est branché. 24V BUS, 24V cellule RX et 2.4V cellule TX.
Je redénude les fils. Pas mieux.
Je mets un fil neuf par l’extérieur pour la cellule RX et hop, du 24V de partout.
Je change donc le fil qui était à l’intérieur du pilier et la je découvre un fil rongé dans la gaine probablement par des araignées au vu du sable qu'elles avaient déposées. Mystère résolu :)
Merci à Richy C. pour m'avoir bien orienté vers un défaut de cablage ;)
bonjour
je suis désolé de polluer ce post, mais je suis nouveau sur le forum et ne trouve pas ou on peux poser des questions....
si quelqu'un peux m'aider..
merci et encore une fois désolé
désolé encore mais j'ai fini par trouver..
merci de ne pas tenir compte de mon précédent texte..
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
romain a répondu
Emmanuel a répondu
romain a répondu
Richy a été sélectionné comme meilleur répondant
Richy a été sélectionné comme meilleur répondant
Emmanuel a répondu
Emmanuel a répondu
Richy a répondu
Richy a répondu
Emmanuel a répondu
Richy a répondu
Emmanuel a répondu
Richy a répondu
Emmanuel a posé une nouvelle question