Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma et Somfy Protect.

Nos équipes sont actuellement dédiées à la résolution de ce problème et nous vous tiendrons informés de l’avancement de la situation via ce bandeau d’information.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

branchements 4 cellules ?

Bonjour, je souhaite brancher 4 cellules sur un Evolvia 400. 2 sur les piliers d'entrée 2 à l'extrèmité des barrières ouvertes (peu d'espace après les barrières et risque de fermeture sur la voiture). Comment dois je faire mon branchement ? Merci pour vos réponses

jean-yves B.
jean-yves B.

jean-yves B.

Niveau
0
52 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Voir schéma en fichier.
    Bonne journée

    Bonjour,

    Petite précision, ile ne faut pas mettre 2 cellules du même type du même coté.

    Il faut croiser les cellules.
    ex:

    1er jeu : RX à gauche , TX à droite

    2ème jeu : TX à gauche , RX à droite.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Pourquoi cette notion ? Ca apporte quoi?
    pour mon info perso....

    Parce que si on met deux cellules du même type du même coté, le rayonnement d'un jeu peut être capté par celui de l'autre.
    La coupure du faisceau ne sera pas perçue .
    Exemple en image.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Oui....je ne vais pas contredire un érudit !
    Mais si le risque était omniprésent, Somfy le saurait et modifierait son schéma.

    Maintenant ce que tu dis est vrai si les deux jeux de cellules étaient parallèles de 1m, ce qui en l'espèce ne peut pas être possible vu la largeur mini de 150cm d'un vantail.

    jean-yves B.
    jean-yves B.

    jean-yves B.

    Niveau
    0
    52 / 100
    points

    merci pour vos réponses. Et en même temps que je croise les cellules je vais croiser les doigts pour que ça marche

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Aucune raison pour que ca ne fonctionne pas?
    Adoptez le schéma de Richy.....

    Denys P.
    Denys P.

    Denys P.

    Niveau
    1
    126 / 750
    points

    Bonjour
    super j'ai trouvé la réponse a la question que j'allais poser sans rien demander,
    Si juste une question est ce que les cellules d' SGA 6000 de 2009 sont compatibles avec celui que j'ai acheté la semaine derniere
    Merci à tous
    Cordialement

    Eric L.
    Eric L.

    Eric L.

    Niveau
    0
    21 / 100
    points

    Bonjour,
    Je suis dans la même situation, une motorisation evolvia400 est un seul jeu de cellule. C'est trop dangeureux, il en manque un second jeu à l'intérieur de la cours.

    Pouvez vous svp me confirmer qu'on peu installer un second jeu de cellule ? Somfy dit que c’est possible mais le déconseille fortement car cela pourrait fragiliser la carte electronique. Y a til des retour d’expérience sur cette installation ? Merci de vos précieux retours :). Cdlt. Eric

    jean-yves B.
    jean-yves B.

    jean-yves B.

    Niveau
    0
    52 / 100
    points

    Bonjour, j'ai branché 4 cellules et depuis 2 ans tout fonctionne parfaitement.

    Eric L.
    Eric L.

    Eric L.

    Niveau
    0
    21 / 100
    points

    Merci Jean-Yves pour le retour.
    Dernière précision svp, j'ai un boitier électronique avec un entrée BUS comme vous d'après votre schéma mais aussi une avec entrée START.
    J'ai bien compris vos schémas de câblage que tout doit être connecté sur BUS. Mais le fait d'avoir un boitier différent avec présence de START pose t'il un souci ou non ?
    Merci de votre aide.
    cdlt,
    Eric

    jean-yves B.
    jean-yves B.

    jean-yves B.

    Niveau
    0
    52 / 100
    points

    Non aucun souci. Le branchement start sert pour les accessoires suivants : un contact à clé et visiophone

    Thomas M.
    Thomas M.

    Thomas M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour à tous,

    Je vous informe que le branchement de deux jeux de cellules n'est pas compatibles avec les boîtiers électroniques qui possède le bornier START.

    Bonne journée,

    jean-yves B.
    jean-yves B.

    jean-yves B.

    Niveau
    0
    52 / 100
    points

    Bonjour,
    Alors comment expliquer que cela fonctionne depuis 2 ans sur mon portail ?

    jean-yves B.
    jean-yves B.

    jean-yves B.

    Niveau
    0
    52 / 100
    points

    Satisfait ?

    Guillaume
    Guillaume

    Guillaume

    Niveau
    0
    22 / 100
    points

    Bonjour,
    Je relance le sujet car je me trouve dans la même situation evolvia 400 nouvelle génération avec BUS et START séparés.
    D'après la notice et un autre sujet sur le forum ceci n'est pas possible, hors d'après Jean-Yves B. cela fonctionne et le schéma du début du sujet est inclus sur le site du assistance de SOMFY (https://www.somfy.fr/assistance/notices/portail/accessoir...) au numéro 2,
    Cela signifie donc que SOMFY confirme que cela fonctionne, non ?
    Cordialement,
    Guillaume

    Thomas M.
    Thomas M.

    Thomas M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour Guillaume,

    Comme vous pouvez le voir, les schémas montrent la possibilité de connecter deux jeux de cellules avec un boîtier ON/OFF ou un boîtier STATUT (sans borne START), mais il n'est pas indiqué le schéma de raccordement sur un boîtier STATUT avec borne START, car ce n'est tout simplement pas compatible.

    Bonne journée,

    nicolas D.
    nicolas D.

    nicolas D.

    Niveau
    0
    33 / 100
    points

    Bonjour, j'ai actuellement un système Sga 6000 + carte électronique avec bornier start.
    Bonjour à tous,
    J'ai essayé de connecter 2 jeux de cellules mais cela ne fonctionne pas, alors que les deux jeux connectés seuls fonctionnent..
    Si quelqu'un a une solution svp?
    Jean-Yves.B dit que cela fonctionne chez lui si il est encore sur ce forum?
    Merci à tous

    Bonjour,

    Ça marche, ça marche pas, peut-être une histoire de tolérance ou de version de carte...

    Essayez en branchant les cellules TX sur +/- 24V.

    Et laissez les cellules RX sur BUS.

    nicolas D.
    nicolas D.

    nicolas D.

    Niveau
    0
    33 / 100
    points

    Bonjour,

    Merci pour votre retour.
    Les TX, du 24v sur les bornes 1 & 2?

    nicolas D.
    nicolas D.

    nicolas D.

    Niveau
    0
    33 / 100
    points

    Bonjour,

    D'accord, très bien.
    Il n'y a aucun risque pour la carte électronique ainsi que les cellules ?
    D'avance, merci

    Haut de page