Question en attente de réponse
bonjour, mon problème est le suivant protexiom 600 de 2012 pas de bip lors de la neutralisation de l'autoprotection de la centrale avec la télécommande est ce normale et puis je l'ouvrir quand même sans déclencher l'alarme. merci
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
bonjour,
est-ce qu'en activant l'alarme vous aviez les bip d'acquittement ?
Du moment que vous faites un appui long sur Off de la télécommande >7s et que la led s'éteint, vous avez 2mn pour ouvrir le capot.
Merci de votre réponse rapide, oui j’avais les bips d’aquitement a la mise en service de l’alarme.Mais lors d’un orage mon plug de ma box a cramé est depuis je n’est plus accès à ma centrale aussi bien par pc, smartphone clavier lcd et je ne peu plus la mettre en service . Je voudrais réinitialiser la carte IP mais si j’ouvre la centrale est qu’elle se déclenche je ne pourrais pas l’eteindre. Bonne soirée
Pour l'éteindre vous retirez une pile;
Bonjour, merci de votre réponse j’essaie d’ouvrir la centrale transmetteur et je vous tiens au courant . Bonne journée
Re bonjour, après ouverture de la centrale transmetteur et de la réinitialisation de la carte IP le système est de nouveau opérationnel tout fonctionne correctement encore merci pour vos information vous êtes extra et se forum est super bonne soirée
Parfait, merci de votre retpur
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
un anonyme a répondu
yannick a répondu
yannick a répondu
un anonyme a répondu
yannick a répondu
un anonyme a été sélectionné comme meilleur répondant
un anonyme a répondu
yannick a posé une nouvelle question