Question en attente de réponse
Bonjour,
J'ai installé 10 thermostats 014G0013 sur la box avec la clé
J'ai des problèmes sur pratiquement entre la consigne et la température ambiante
Par exemple, la consigne est de 20 et la température ambiante est de 22 le radiateur fonctionne encore à fond
il faut que je mette une consigne de 17 degré pour que le radiateur s'arrète
comment faire pour avoir une bonne cohérence entre les deux ?
Merci pour votre retour
Cordialement,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
bonjour
j'ai l’impression que vos tète thermostatique ne sont pas compatible
Tête thermostatique Living Connect Z-Wave LC-13 - DANFOSS - 014G0013...NON compatible
Tête thermostatique Danfoss LC13 - DANFOSS - 1822489 celle-ci.... OK
non cela fonctionne ensemble et cela ne correspondrait pas à mon problème
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question