Chers utilisateurs,

La mise à jour est désormais disponible.

Pour les utilisateurs concernés par la migration, celle-ci est accessible également.

Nous vous recommandons d'être connecté en wifi sur votre smartphone lors de la manipulation. La migration peut prendre plusieurs minutes, merci de patienter jusqu'à la fin de la procédure.

Pour toutes informations concernant cette migration, n'hésitez pas à consulter notre vidéo : ce lien .

L’équipe des Yellows,  

Question en attente de réponse

TUBULAR S MODULE 50/17 (5054292A) Référence de remplacement

Bonjour,
J'ai un volet avec un moteur 5054292A - TUBULAR S MODULE 50/17, branché avec un récepteur platine RTS.
Le moteur n'a aucun problème pour descendre le volet, par contre le moteur n'a plus assez de force pour remonter le volet.
Avec de l'aide, le moteur arrive en remonter le volet, mais dès qu'on arrête de l'aider il se stop Immédiatement.
Je recherche une référence de remplacement, mais je ne sais pas laquelle prendre
Merci de votre aide

HANS L.
HANS L.

HANS L.

Niveau
0
11 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Vous n'allez pas changer le moteur pour ca...?

    C'est tout simplement le condensateur HS.
    Vous trouverez sur le Net des tutos pour le changer (15€) et c'est reparti.

    HANS L.
    HANS L.

    HANS L.

    Niveau
    0
    11 / 100
    points

    Merci de votre réponse, je vais tester cette solution.

    Haut de page