Question en attente de réponse
Bonjour,
Comment brancher ma commande à clé sur un boitier exavia 500. j'ai 2 départ de 2 fils chacun sur mon boitier commande à clé et 1 seul branchement 2 fils sur mon boitier bus portail.
Merci de votre aide
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Quel réf de boitier à clef?
Le boitier électronique du Exavia est-il BUS ou BUS/START ?
Le boitier à clef n'est rien d'autre qu'un contact sec qui se branche soit sur BUS soit sur START.
Le contact à clé comporte deux contacts pour deux commandes.
Un en tournant la clé à gauche et un en tournant à droite.
Vous choisissez votre coté, gauche ou droite, vous y mettez deux fils que vous raccordez aux bornes START si présentes, sinon sur les bornes BUS.
Pour compléter la réponse de Richy, les deux sens de la clef permettent une ouverture piéton et totale sur les boitiers On/Off.
Pour compléter la réponse du Coyote :
Ou pour contrôler 2 appareils différents.
Ou ...
le Coyote confirme...
Si j'ai bien compris je dois brancher les 4 fils sur les bornes 3 et 4 du bus
Vous pouvez faire comme ca pour donner l'ordre en tournant la clef à droite ou à gauche.
NON, ça ne marchera pas !
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Richy a répondu
un anonyme a répondu
claude a répondu
un anonyme a répondu
Richy a répondu
un anonyme a répondu
Richy a répondu
un anonyme a répondu
claude a posé une nouvelle question