Bonjour,
Impossible de faire fonctionner l'ouverture du portail en reliant comme indiqué dans le mode d'emploi le contact sec du visiophone welcome eye connect de Philips avec le moteur Elixo 500 IO ( borne 10 et 11). Le code C 14 s'affiche automatiquement....
Merci
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Posez ici le schéma du Visio.
Le contact sec N/O de l'Elixo est 10/11 pour une ouverture totale.
C'est donc votre Visio qui est mal câblé.
Il doit être inversé en contact sec N/F car C14 affiché.