Bonjour à tous,
J'ai acheté un module RTS 214568 pour ajouter à ma commande de VR à 2 boutons (montée_descente).
Par contre en ouvrant ma commande VR, je n'ai que 3 fils

  • Marron pour le L
  • Noir pour la montée
  • Gris pour la descente

D'après la notice il faut branché le Neutre que je n''ai pas.
Comment puis-je faire ?

merci par avance

PJ : photo de ma commande

Famille M.
Famille M.

Famille M.

Niveau
1
148 / 750
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Oui ce module nécessite le neutre.
    Il faut aller le chercher au moteur, ou à une prise en aplomb.

    Famille M.
    Famille M.

    Famille M.

    Niveau
    1
    148 / 750
    points

    Merci beaucoup

    Famille M.
    Famille M.

    Famille M.

    Niveau
    1
    148 / 750
    points

    Du coup je me suis repiqué sur le neutre d'un autre interrupteur, et cela fonctionne