Bonjour,

Peut-on alimenter une sonnette (type Ring ou Nest) qui a besoin d’une alimentation 24v. En la branchant directement sur les branchements 7 et 9 du boîtier de commande Exavia 500.

Merci par avance de vos réponses

Axel G.
Axel G.

Axel G.

Niveau
0
1 / 100
point
  • Partager cette question

    Réponses

    Benoît R.
    Benoît R.

    Benoît R.

    Niveau
    0
    22 / 100
    points

    Bonjour,
    Je déterre ce poste qui date un peu mais je me pose la même question. La sonnette est une blink door bell qui nécessite une alimentaion : 16 to 24 volts AC.
    Normalement alimenté par un système de sonette Carillon.
    Est ce que cette sortie accessoire est en DC ou AC ?

    D'avance merci

    Benoît R.
    Benoît R.

    Benoît R.

    Niveau
    0
    22 / 100
    points

    Bonsoir,

    après test c'est une sortie 24V DC. Malheureusement il me faut du AC pour ma sonnette.