Chers utilisateurs,

Les perturbations sont désormais terminées.

Nous vous remercions pour votre compréhension durant cette période et nous nous excusons pour la gêne occasionnée si vous aviez rencontré des dysfonctionnements de TaHoma et des équipements associés.

L’équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

cellule cassé, peut-on provisoirement utiliser le moteur SLD 3000 integra en attendant son remplacemen

cellule cassé par voiture je n'ose pas réutiliser le moteur du portail.Peut-on remettre en route le fonctionnement du portail coulissant sans les cellules? Modele SLD 3000 Integra 07/243 284 ref: 5051813 A

Yannick C.
Yannick C.

Yannick C.

Niveau
0
2 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Oui vous pouvez....Mais soyez vigilant !

    Bonjour,

    Je confirme la réponse de MC, vous pouvez.

    Mais pas si la casse a touché les cartes internes qui pourrait créer un court-circuit.

    Il suffit de débrancher les cellules et de faire un pont sur les bornes 3 et 4.

    Vos cellules peuvent certainement se réparer selon le modèle et la casse, cliquez sur mon nom pour renseignements.

    Pouvez-vous montrer des photos de vos cellules ?