Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma et Somfy Protect.

Nos équipes sont actuellement dédiées à la résolution de ce problème et nous vous tiendrons informés de l’avancement de la situation via ce bandeau d’information.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Branchement Récepteur RTS et moteur Hormann Promatic ?

Bonjour,

Je souhaite brancher un récepteur universel somfy sur mon moteur Hormann Promatic afin de pouvoir utiliser la télécommande somfy pour mon portail et ma porte de garage.
Merci de bien vouloir m'indiquer comment brancher le récepteur sur le Promatic.
Schéma du promatic en PJ et du recepteur en PJ

Hubert R.
Hubert R.

Hubert R.

Niveau
0
76 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    1/2 RX sur 24v Hormann.
    3/4 RX sur +/- (symbole poussoir) Hormann.

    Hubert R.
    Hubert R.

    Hubert R.

    Niveau
    0
    76 / 100
    points

    Bonjour,

    Désolé je n'y connais pas grand chose...
    Serait-il possible d'avoir un schéma des branchements
    Par avance merci.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Malgré la clarté limpide de ma réponse, je veux bien vous faire un schéma.
    Pour cela, posez ici vos schémas en format autre que PDF.

    Hubert R.
    Hubert R.

    Hubert R.

    Niveau
    0
    76 / 100
    points

    Désolé pour mon ignorance...
    Voici les schémas en format word

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Pas de schéma....?

    Hubert R.
    Hubert R.

    Hubert R.

    Niveau
    0
    76 / 100
    points

    Bonjour,
    Je n'avais pas vu que le fichier n'avait pas été accepté.
    Normalement le voici

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Voici en fichier;

    Bonne journée.

    Hubert R.
    Hubert R.

    Hubert R.

    Niveau
    0
    76 / 100
    points

    Bonjour,

    Je viens de brancher le récepteur comme indiqué mais cela ne fonctionne pas...

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    posez ici le schéma de branchement complet de votre moteur.

    Hubert R.
    Hubert R.

    Hubert R.

    Niveau
    0
    76 / 100
    points

    voici une photo du moteur

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Ce qu'il nous faut c'est le schéma de branchement des accessoires à votre moteur.
    Ce schéma figure obligatoirement dans votre notice.

    La photo du moteur ne nous sert à rien.

    Hubert R.
    Hubert R.

    Hubert R.

    Niveau
    0
    76 / 100
    points
    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Le raccordement contact sec est bien celui que je vous ai indiqué (voir fig 11/12 notice).
    Pour le 24v, il est indiqué dans les données technique qu'il y a présence d'une sortie AUX 24v, je ne la vois nulle part...? Hormis la sortie 24v cellules.

    Bonjour à vous deux,

    J'ai un dessin qui ressemble à cette de motorisation mais il s'agit d'un moteur type Procom 7-2
    "Vérifier les tensions avant le branchement!"
    Tenez nous informés Hubert.
    Bonne journée,

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour Sylvain,

    Oui il pourrait s'agir de ce raccordement vu qu'il correspond à celui du RX Hormann.
    Le raccordement du poussoir en fig 11/12 ne serait qu'un poussoir sans alim.

    Nicolas B.
    Nicolas B.

    Nicolas B.

    Niveau
    0
    12 / 100
    points

    Bonjour à tous les deux,

    Je viens de brancher selon le schéma de Sylvain et...
    Ça fonctionne !!!

    Merci pour votre aide

    Haut de page