Chers utilisateurs,

Nous vous informons que la connexion à toutes les offres Tahoma et les activations sont indisponibles actuvellement. Notre équipe travaille à résoudre le problème dans les plus brefs délais.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

L’équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

branchement récepteur somfy 2400556 avec moteur procom 7-3 ?

Bonjour,

Je souhaite connaitre le branchement électrique à faire pour le recepteur Somfy 2400556 avec mes 2 moteurs procom 7-3 de mes 2 portes de garage.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider svp ?
En PJ la notice du procom 7-3.

Merci par avance

Julien

  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Voyez ici, Sylvain à fait un schéma qui devrait vous intéresser.
    https://forum.somfy.fr/questions/2149538-branchement-recepteur-rts-moteur-hormann-promatic

    Bonne journée.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Oui c'est le bon schéma, mais c'est Sylvain qu'il faut remercier, moi je n'ai fait que de transmettre;

    tenez-nous informés sur la suite.

    Bonjour,

    Merci , j'ai branché le premier moteur de porte de garage et ça fonctionne parfaitement...
    Concernant la seconde porte de garage, je suppose que je n'ai pas besoin de ramener le +24V ? le boitier étant déjà alimenté par le 1er moteur. Je me trompe ?
    Merci à vous, et bon week-end.

    Julien

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Il suffit de raccorder le second moteur 21/20 sur 5/6

    Bon W.E

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Parfait, merci de votre retour et bonne journée.

    Haut de page