Remplacer interrupteur filaire

Bonjour,
J´ai souhaiterais branchés mes volets électrique sur mon système d´alarme Protexium et en même temps de pouvoir les commandés à distance.
Actuellement, je possède des volets électriques qui sont commandés par des interrupteurs filaires le tout relié à une centralisation, celle-ci aussi filaire.
Est-il possible de remplacer l’interrupteur de centralisation filaire par une commande qui me permettrait de le relié à mon système d´alarme, ce qui me permettrait d’ouvrir et de fermer tous mes volets à distance.
Je vous remercie d´avance

david H.
david H.

david H.

Niveau
0
42 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Daniel K.
    Daniel K.

    Daniel K.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour David,

    Il vous suffira de remplacer chaque inverseur filaire individuel par ce modèle :
    https://boutique.somfy.fr/centralis-uno-rts.html
    et pour la commande générale :
    https://www.somfy.fr/downloads/fr/notice_centralis_rts.pdf si un seul groupe à commander, ou :
    https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/181063... si vous voulez créer une notion de sous-groupes
    (dont il reste quelques exemplaires par ci, par là)

    Si vous souhaitez conserver l'esthétique de vos inverseurs existants, vous pouvez peut être rajouter à chacun :
    https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant...
    mais je ne suis pas certain que ce micro-module puisse être destiné à un inverseur filaire de ligne "bus" tel que vous avez. Un expert ou Yellow devra vous le confirmer

    En tous cas, voilà pour les possibilités, cordialement