Bonjour,
J'ai changé ma porte de garage. J'ai le récepteur radio pour que la commande d'ouverture puisse se faire avec la même télécommande que celle du portail (j'ai une télécommande 4 bouton car j'ai aussi l'alarme dessus).
La nouvelle motorisation de la porte de garage est de la marque Lakal.
Pourriez vous me dire ou je dois connecter le récepteur radio sur ce nouveau système.
Je vous remercie par avance de vos réponses.
William
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Pour le 24v il faudra contrôler au testeur sur le module X4 quels sont les borniers 24v permanents pour accessoires.
Pour le contact sec c'est sur le module X7 com/Open.
Bonne journée
Merci pour votre réponse mais sur le net j'ai pu voir que certains avaient branchés sur le module x5 bornes imp ?
Comment savoir la bonne connexion ?
Merci
IMP est sur X6.
L'un ou l'autre fonctionnera, c'est selon vos souhaits.
IMP = fonctionnement séquentiel.
Open = fonctionnement pas à pas.
Pour voir ce qu'il y a de mieux pour vous, faites ceci.
A l'aide d'une boucle en fil rigide faites des shunts brefs <0.5s sur IMP, pui sur Com/Open.
Constatez la différence de fonctionnement.
Bonne journée