Question en attente de réponse
Bonjour,
Je viens d'installer une motorisation slidymoove 300 pour automatiser un portail coulissant.
Tout fonctionne correctement.
Ma question porte sur le fonctionnement de la sortie prévue pour l'éclairage de zone (je n'ai pas trouve de détails autre que les connexions dans le manuel):
Cette sortie est-elle temporisée?
D'avance merci
Romain
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Non à toutes vos questions.
Bonne journée
Bonjour Romain,
La sortie éclairage de zone est bien temporisé : 1m30 après un ordre sur la motorisation, mais comme confirmé par MC, ce délais n'est pas modifiable ou paramétrable et l'éclairage ne peut-être piloté manuellement.
Bonne journée,