Eclairage de zone avec motorisation slidymoove 300, temporisée ou pilotée?

Bonjour,

Je viens d'installer une motorisation slidymoove 300 pour automatiser un portail coulissant.
Tout fonctionne correctement.

Ma question porte sur le fonctionnement de la sortie prévue pour l'éclairage de zone (je n'ai pas trouve de détails autre que les connexions dans le manuel):

Cette sortie est-elle temporisée?

  • Si oui, la durée de tempo peut elle être modifiée? (dans ce cas quelle est la procédure a suivre?)
  • La sortie éclairage peut elle être pilotée "manuellement" par un autre bouton de ma télécommande (1er appui pour allumage et appui suivant pour extinction)?

D'avance merci
Romain

Anonyme
Anonyme

Anonyme

Niveau
0
1 / 100
point
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Non à toutes vos questions.

    Bonne journée

    Thomas M.
    Thomas M.

    Thomas M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour Romain,

    La sortie éclairage de zone est bien temporisé : 1m30 après un ordre sur la motorisation, mais comme confirmé par MC, ce délais n'est pas modifiable ou paramétrable et l'éclairage ne peut-être piloté manuellement.