Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma.

Merci de patienter et de n'effectuer aucunes manipulations (changement de mot de passe / suppression de compte / etc).

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

branchement cellule bi tech pro ?

Bonjour ,je cherche comment branché les cellules master pro bitech sur le moteur SGA 6000 avec la nouvelle carte electronique .

merci

william M.
william M.

william M.

Niveau
0
52 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Vous ne pouvez pas, il faut des cellules BUS.

    Bonne journée

    william M.
    william M.

    william M.

    Niveau
    0
    52 / 100
    points

    Voici la photo .
    Cordialement

    william M.
    william M.

    william M.

    Niveau
    0
    52 / 100
    points

    Voici la photos .
    Merci

    william M.
    william M.

    william M.

    Niveau
    0
    52 / 100
    points

    La feuille qui explique pas grand chose..... sur les fil 3 et 5

    william M.
    william M.

    william M.

    Niveau
    0
    52 / 100
    points

    Merci MC ,mais j'ai aussi la notice sous les yeux ,regardé image 7 a 9a ,la Bus TX est branché a la BUS RX (le 1 sur le 1,le 2 sur le 2)ensuite j ai branché le 1 sur le 3 du BUS de la carte et le 2 de la cellule sur le 4 de la carte .
    mais sa ne fonctionne pas.
    cordialement

    Sur un BUS, les bornes 3 et 5 des cellules ne sont pas utilisés.

    Vous devez brancher seulement les bornes 1/2 des cellules sur les bornes 3 et 4 BUS du boîtier électronique.

    Avez-vous fait la reconnaissance des cellules comme indiqué dans la notice du boîtier ?

    william M.
    william M.

    william M.

    Niveau
    0
    52 / 100
    points

    bonjour,
    oui ,j'ai relancer la remise a zéro ,mais rien n'y fait .
    la remis a zéro a bien été effectuée sur le boitier , ouverture ,fermeture avec la télécommande .
    mais aucune action avec les cellules.
    sa devient vraiment compliqué les accessoires de chez SOMY......

    Bonjour William,

    Je vous confirme que ces cellules sont bien compatibles.
    Afin d'écarter l'hypothèse que le problème soit les câbles en eux-mêmes.

    Pouvez faire un test en câblage volant et brancher en direct les bornes 1 de chaque cellules au bornes 3 et les bornes 2 de chaque cellules au borne 4 du boitier.

    Si le problème reste identique avec un câblage en direct, il sera nécessaire de faire le retour SAV de vos cellules via votre revendeur.

    Bonne journée,

    Claudio V.
    Claudio V.

    Claudio V.

    Niveau
    1
    139 / 750
    points

    Bonjour,
    J’ai acheté des cellules Master pro Bitech Somfy et j’aimerais les brancher sur un moteur dexxo pro io pouvez-vous m’aider pour la position du cavalier et pour câbler à la bonne position des bornes sur les cellules et le moteur ? Merci d’avance Claudio

    Quentin B.
    Quentin B.

    Quentin B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour Claudio,

    Voici une image du plan de câblage.

    NB : Il n'y a pas de cavalier a mettre, tout dépends du mode P2. Sacher également que la borne 3 correspond à C et le bornier 5 correspond à NO.

    Bonne journée,

    Haut de page