Question en attente de réponse
Bonjour,
Je ne trouve pas comment relier mon nouveau thermostat connecté avec les fils présents sur mon thermostat actuel (Voir photo ci-joint). Ma configuration ne me semble pas identique à celle indiquée pour une connection 3 fils du manuel SOMFY. Pour info, je suis sur des thermostats filaires dans chaque pièce relié à une nourrice de plancher chauffant (avec pompe à chaleur).
Voila à peu près ce que je suis sur :
NO
COM
P
N = 4 (Fil Bleu)
Un grand merci pour votre aide,
Bonne soirée,
Julien
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonsoir Julien
Sur le bornier Somfy vous avez 3 plots. COM pour Commun, NO normalement ouvert, NF normalement fermé.
Sur votre schéma le contacteur est entre 1 et 2 et il est en position fermé ce qui correspond a 1 = com et 2 = NF
Le Fil qui est en 4 est bien le neutre et il sert a alimenter la platine électronique de votre ancien thermostat. Dans votre cas vous l'isolé car le thermostat est alimenté par piles.
Vous pouvez également regarder avec le configurateur Somfy
https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/
Bonjour,
Merci pour votre retour, je vais tester vos recommandations le weekend prochain.
Un grand merci pour votre réactivité.
Bonne soirée;
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
JULIEN a répondu
JACKY a répondu
JULIEN a posé une nouvelle question
© Tous droits réservés Somfy 2021 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique