comment brancher un clavier filaire KLAVY 3 EXTEL sur un moteur Somfy 5053381 ?

Bonjour,
j'ai un moteur de porte de garage Somfy type 5073381A PoG1, est il possible de brancher un clavier à code Extel KLAVY3 sur le moteur ?
si oui ,ou le contact sec c et no sur le moteur somfy? il semble que ce soit sur le plot 1+ et 3? pouvez vous confirmer merci cordialement;

jean M.
jean M.

jean M.

Niveau
0
40 / 100
points
Code postal:
81300
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
41 route du moulin neuf
Ville:
graulhet
Site internet:
Activité professionnelle:
  • Partager cette question

    Réponses

    V-Rod
    V-Rod

    V-Rod

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Bonjour,

    1/3 est le contact sec.
    Vous pouvez vérifier en shuntant bref avec une boucle de fil rigide.

    CdL

    jean M.
    jean M.

    jean M.

    Niveau
    0
    40 / 100
    points
    Code postal:
    81300
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    41 route du moulin neuf
    Ville:
    graulhet
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Bonjour et merci pour votre retour.
    j'ai un gros doute et je n'ai pas essayé de cc le 1 et le 3.
    j'ai testé , j'ai +24v entre entre le plot 1 et le plot 3?
    j'ai un strap entre le plot 1 et 2. faut il le retirer?
    Merci pour votre aide.

    V-Rod
    V-Rod

    V-Rod

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Vous ne pouvez pas avoir du 24v sur 1/3 !
    Le 24v est sur 1/4.
    Si vous n'avez pas de cellule vous devez laisser le strap sur 1/2.

    CdL

    jean M.
    jean M.

    jean M.

    Niveau
    0
    40 / 100
    points
    Code postal:
    81300
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    41 route du moulin neuf
    Ville:
    graulhet
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    merci encore pour votre aide mais j'ai bien 26,34 v continu entre le 1 et le 3.
    entre le 1 et le 4 , j'ai 28,91v continu.
    voir pj.
    Vous pouvez comprendre que j'hésite pour faire le CC
    cordialement;

    V-Rod
    V-Rod

    V-Rod

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Quel est le type exact de votre moteur ?

    jean M.
    jean M.

    jean M.

    Niveau
    0
    40 / 100
    points
    Code postal:
    81300
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    41 route du moulin neuf
    Ville:
    graulhet
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Voici ce que je peux lire sur les etiquelttes.
    POG1
    Type 5073381A
    TELE VLA FUTUROL
    507338A
    099/14
    34
    Merci encore pour votre aide
    cordialement;

    V-Rod
    V-Rod

    V-Rod

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Je vous confirme que:

    En l'absence de cellule le pont sur 1/2 doit être conservé.
    Le contact sec est sur 1/3 et qu'il est dépourvu de tension.
    faites un shunt ultra bref <0.5s, si la porte part en ouverture c'est ok.

    En fait, c'est cohérent qu'il y a du 24v puisque vous êtes sur le +, cela ne veut pas dire qu'il y a une tension.

    cdL

    jean M.
    jean M.

    jean M.

    Niveau
    0
    40 / 100
    points
    Code postal:
    81300
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    41 route du moulin neuf
    Ville:
    graulhet
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Merci je viens de faire le CC avec un peut d'appréhension !!! c'est bon le portail s'ouvre.
    il me reste à l'essayer avec le clavier Extel Klav3.
    je vous remercie encore.
    cordialement;

    Haut de page

    © Tous droits réservés Somfy 2021 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique