Question en attente de réponse
bonjour,je bloque quand j'arrive dans l'application pour activer la passerrelle.Le code pin est le 1941 0668 9843.
Merci de votre aide.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Malik,
Je vois que votre thermostat est bien connecté.
Par contre je vois également que le récepteur qui est branché à votre chaudière lui n'y est pas.
Pour cela vous pouvez procéder comme cela:
Faire un appui de 10s sur la touche prog du récepteur le voyant rouge/vert va clignoter.
A l’issue faire un appui de 10s sur la touche prog du thermostat les voyants bleu et rouge clignotent.
Par la suite faire un appuie 3s sur la touche prog du récepteur la led va clignoter vert
Puis faire une impulsion sur la touche prog du thermostat. Une fois effectué la led du récepteur sera vert fixe et le voyant du thermostat sera bleu.
Appairage OK
Bonne journée.
Bonjour Sebastien,j'ai suivi la procédure mais mon thermostat ne commande pas ma PAC.
Bonjour Malik,
Je vous confirme que votre thermostat est bien connecté et fonctionnel, votre photo montre une régulation Hitachi, Que souhaitez vous faire? Vous ne pourrez pas appairer en wifi votre module Hitachi et votre thermostat connecté.
Bonne journée
Bonjour je voudrais contrôler ma Pac avec mon thermostat somfy, pouvoir augmenter ou diminuer la température, la mettre en veille,comment puis je le faire?
Bonjour Malik,
Il faut bien que votre récepteur soit branché sur les sorties contact sec de votre produit.
Vous pourrez donc piloter par la température votre pompe à chaleur.
Il faut aussi vérifier si votre PAC est bien compatible suivant le modèle que vous avez.
https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/?_ga=2.2066...
Bonne journée
Re,c'est une PAC Hitachi Yutaki S de 2014,elle est bien compatible avec le thermostat.
Quel est le branchement à faire pour que ça fonctionne?
Re Sébastien, comment brancher mon thermostat pour contrôler ma PAC?
Bonjour Malik,
Les PAC YUTAKI S80 HITACHI sont compatibles soit directement avec TaHoma (via une passerelle Hitachi), soit via notre thermostat en branchant les bornes COM-NO sur les bornes 13-14 du bornier de raccordement.
Bonne journée.
Bonsoir Sebastien,
Merci pour vos conseils,je vais suivre la procédure et je vous tiens au courant.
A bientôt.
Bonjour Sebastien,voilà la photo de mon bornier de ma PAC Hitachi,.
Sur quelle fiche dois je brancher mon thermostat?
Merci de votre aide.
Bonjour Malik Naamoune,
Je vous ai joint le câblage dans un post précèdent.
Notre thermostat se branche sur les Bornes 13-14 de votre bornier.
Bonne journée.