Chers membres de la communauté,

Je vous informe que nous venons de procéder au déploiement du correctif et un redémarrage de nos serveurs Thermostats connectés.

Nos services sont donc de nouveaux opérationnels.

Veuillez nous excuser pour la gène occasionnée.

L’équipe des Yellow’s SOMFY

Question en attente de réponse

Branchement cellules DIY ?

Bonjour
A la suite d'un orage j'ai du changer mon boitier du SGA 600 il y a plusieurs années. Les cellules n'étaient plus compatibles. J'ai décidé cette année de changer ces cellules. Impossible de les faire fonctionner en les branchant sur BUS. Remplacées par SAV. Même problème. Mon boitier ne correspond à aucune photo des notices.

Guy C.
Guy C.

Guy C.

Niveau
1
127 / 750
points
Code postal:
31660
Spécialité:
electromécanique
Mon produit Somfy favori:
Tous
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
82 Rue d'Albigeois
Ville:
BUZET SUR TARN
Site internet:
Activité professionnelle:
Retraité
  • Partager cette question

    Réponses

    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:
    Réparations Electroniques

    Bonjour,

    Quel est le modèle de vos nouvelles cellules, photos capots ouverts ?

    Comment les avez-vous branchées, photos ?

    Bonjour,

    Votre boitier est un BUS ancienne géné.

    Les cellules qui conviennent sont celles-ci https://boutique.somfy.fr/cellules-photoelectriques-pour-...
    Le branchement est sur notice fig6 https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=42...

    CdL

    Guy C.
    Guy C.

    Guy C.

    Niveau
    1
    127 / 750
    points
    Code postal:
    31660
    Spécialité:
    electromécanique
    Mon produit Somfy favori:
    Tous
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    82 Rue d'Albigeois
    Ville:
    BUZET SUR TARN
    Site internet:
    Activité professionnelle:
    Retraité

    La notice montre 4 fils branchés pour les cellules RX à l'unité. Je comprends que les 2 premiers doivent être branchés au bornes Bus, les 2 autres doivent ils être branchés et à quelles bornes ? En branchant seulement les 2 fils de chaque cellule aux bornes Bus du boitier, la diode rouge rouge s'éteint lors d'un passage mais il n'y a aucune action sur la fermeture du portail.

    Montrez les photo que demande Richy et précisez quels fils vont où.

    A tout hasard, est-ce qu'à l'ouverture le faisceau coupé stoppe le portail ?

    CdL

    Guy C.
    Guy C.

    Guy C.

    Niveau
    1
    127 / 750
    points
    Code postal:
    31660
    Spécialité:
    electromécanique
    Mon produit Somfy favori:
    Tous
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    82 Rue d'Albigeois
    Ville:
    BUZET SUR TARN
    Site internet:
    Activité professionnelle:
    Retraité

    Bonjour
    Cellules ref : 2400939. En branchant sur les bornes Bus du boitier les 2 premières bornes de chaque cellule lors de la coupure du faisceau la diode rouge du RX s'éteint mais aucune action sur l'ouverture ou la fermeture du portail. Doit on brancher les bornes 3 et 5 sur le boitier, sur quelles bornes ?
    Merci

    Voici le raccordement.

    Guy C.
    Guy C.

    Guy C.

    Niveau
    1
    127 / 750
    points
    Code postal:
    31660
    Spécialité:
    electromécanique
    Mon produit Somfy favori:
    Tous
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    82 Rue d'Albigeois
    Ville:
    BUZET SUR TARN
    Site internet:
    Activité professionnelle:
    Retraité

    Désolé mais ce branchement ne fonctionne pas. Aucune action sur ouverture ou fermeture du portail. Cellules changées par SAV contacté téléphoniquement et qui avait diagnostiqué défaut des cellules. Défaut par ailleurs impossible à reproduire avec anciennes cellules. Petite précision, l'ouverture par clef du portail est branchée sur les bornes 3 et 4 du boitier. Ouverture arrêt et fermeture fonctionnent parfaitement.

    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:
    Réparations Electroniques

    Bonjour

    Débranchez le contact à clé et essayez avec uniquement les cellules sur BUS.

    Guy C.
    Guy C.

    Guy C.

    Niveau
    1
    127 / 750
    points
    Code postal:
    31660
    Spécialité:
    electromécanique
    Mon produit Somfy favori:
    Tous
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    82 Rue d'Albigeois
    Ville:
    BUZET SUR TARN
    Site internet:
    Activité professionnelle:
    Retraité

    Bonjour
    C'est exactement pareil, ce qui est logique. Le contact à clef ayant pour effet, lorsqu'on manœuvre la clef, de mettre en contact la borne 3 du boitier avec la borne 4.
    cdl

    Bonjour,

    Ce branchement est le seul possible...!
    Les cellules sont ok, on ne peut pas supposer deux jeux de cellules HS l'une derrière l'autre !

    Donc, branchement à revoir.

    BUS fonctionne puisque la commande clef fonctionne.

    Depuis le temps qu'on vous demande des photo de vos branchement boitier et cellules...?

    Quelle section de câbles utilisez-vous ?
    Avez-vous testé la continuité de chaque fil via un testeur ?
    Bref, quels tests avez-vous fait ?

    Pour info,
    J'ai le même boitier BUS ancienne géné que le vôtre sur un SGA6000.
    Le branchement tel que recommandé fonctionne parfaitement depuis 6 ans.

    CdL

    Guy C.
    Guy C.

    Guy C.

    Niveau
    1
    127 / 750
    points
    Code postal:
    31660
    Spécialité:
    electromécanique
    Mon produit Somfy favori:
    Tous
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    82 Rue d'Albigeois
    Ville:
    BUZET SUR TARN
    Site internet:
    Activité professionnelle:
    Retraité

    Cable bifilaire 0,75 mm, qui servait aux autres cellules avant remplacement du boitier. Continuité des fils OK. Branchement des bornes 1 des cellules TX et RX sur borne 3 du boitier et des bornes 2 sur borne 4 du boitier. Branchement semble correspondre à votre schéma, non ?
    Merci quand même pour vos réponses.

    Guy C.
    Guy C.

    Guy C.

    Niveau
    1
    127 / 750
    points
    Code postal:
    31660
    Spécialité:
    electromécanique
    Mon produit Somfy favori:
    Tous
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    82 Rue d'Albigeois
    Ville:
    BUZET SUR TARN
    Site internet:
    Activité professionnelle:
    Retraité

    Pardon j'avais oublié le schéma de montage

    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:
    Réparations Electroniques

    Les fils qui sont raccordés au BUS sur le boîtier (1ère photo) semblent être du 1.5², ce qui ne correspond pas aux fils des cellules et du contact à clé.

    Controlez le raccordement de ce changement de format.

    Si de BUS fils rigides 1.5, et, qu'aux cellules fils souples 0.75, il y a forcément une jonction qq part ?

    Non seulement il faudra vérifier cette jonction, mais il serait plus que utile de la supprimer.

    Partez de BUS en une seule liaison en 0.75 souples, le rigide est à proscrire.

    Guy C.
    Guy C.

    Guy C.

    Niveau
    1
    127 / 750
    points
    Code postal:
    31660
    Spécialité:
    electromécanique
    Mon produit Somfy favori:
    Tous
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    82 Rue d'Albigeois
    Ville:
    BUZET SUR TARN
    Site internet:
    Activité professionnelle:
    Retraité

    Je suis désolé mais cellules branchées correctement et directement avec fils souples sur boitier, ça ne fonctionne toujours pas. Tension aux bornes 3 et 4, cellules dégagées, environ 26 v, tension cellules masquées environ 20 v. C'est le shuntage de 3 et 4 qui provoque ouverture, arrêt ou fermeture du portail. La chute de 6 v ne provoque aucune réaction. Pour info le fait de changer de section et de type de fil modifie la résistivité de moins d'un ohm (mesure à la dynamo). La cellule RX comportant un relais relié aux bornes 3 et 5 avec contact fermé par défaut au repos j'ai changé le cavalier pour contact ouvert au repos. En pontant 1 et 3, 2 et 5, le passage devant les cellules provoque bien le shuntage des bornes bus du boitier entrainant l'arrêt du portail. Le problème, c'st que lorsque le portail est ouvert le fait de passer devant les cellules provoque sa fermeture ! Insoluble ?

    Bonjour,

    Il semblerait que vous ayez engagé le mode "fermeture auto" ?
    Dans ce cas, la coupure faisceau engage la fermeture si portail ouvert.

    Effectivement les nouvelles cellules ont un cavalier.

    CdL

    Guy C.
    Guy C.

    Guy C.

    Niveau
    1
    127 / 750
    points
    Code postal:
    31660
    Spécialité:
    electromécanique
    Mon produit Somfy favori:
    Tous
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    82 Rue d'Albigeois
    Ville:
    BUZET SUR TARN
    Site internet:
    Activité professionnelle:
    Retraité

    Si vous appelez ça "fermeture auto" pas moi. Lorsque vous passez avec un véhicule portail ouvert le portail se referme sur le véhicule. Je croyais que le but des cellules était d'éviter cela. Connaissez vous la tension d'alimentation des moteurs ? Merci

    Je n'avais pas compris vos précédents propos.....

    Une cellules fonctionne en NF et non pas en NO, d'où ce pb de fermeture.

    Guy C.
    Guy C.

    Guy C.

    Niveau
    1
    127 / 750
    points
    Code postal:
    31660
    Spécialité:
    electromécanique
    Mon produit Somfy favori:
    Tous
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    82 Rue d'Albigeois
    Ville:
    BUZET SUR TARN
    Site internet:
    Activité professionnelle:
    Retraité

    Comme les contacts sont sur les bornes 3 et 5 de la cellule RX, qui ne sont pas branchés cela n'a pas d'influence sur l'action des cellules. Connaisse vous la tension d'alimentation des moteurs ? Merci

    Le boitier est alimenté en 230v, les moteurs en 24v, le flash en 24v, l'éclairage de zone en 230v, le BUS en 24v.

    Haut de page

    © Tous droits réservés Somfy 2021 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique