Micro récepteur 900w disponible ?

Bonjour à tous,
J’aimerai ajouter à ma domotique un micro récepteur dans un interrupteur qui commande un moteur!
Les micro récepteurs d’éclairage valent pour 500w max, alors que ma pompe a une puissance nominale de 900w.
Quel micro récepteur serait adapté à mon installation?
D’avance merci

Benjamin V.
Benjamin V.

Benjamin V.

Niveau
0
12 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Celui-ci qui commande ma pompe de 1cv; https://boutique.somfy.fr/micro-module-d-eclairage-zwave....

    Ou celui-ci; https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat//1822649

    Les deux sont à retour d'état.

    CdL

    Benjamin V.
    Benjamin V.

    Benjamin V.

    Niveau
    0
    12 / 100
    points

    Merci V-Rod pour votre réponse rapide et efficace!
    Cependant, le module zwave est-il directement appairable à la tahoma ou faut-il un d’ongle?

    D’avance merci

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Pour le Z-wave il faut un dongle; https://boutique.somfy.fr/cle-zwave-pour-tahoma.html
    L'intérêt du Z-wave est qu'il est meachable, càd qu'un module sert de TX vers un autre, ce qui accroît considérablement les portées radio.

    CdL

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    A partir d'une certaine puissance, il est préférable de faire le montage en ajoutant un relais de puissance.

    Les Watts lumineux n'ont rien à voir avec les Watts d'un moteur.

    Placé en intérieur, le module utilisé seul, avec ses petits composants miniaturisés, est un bon moyen de provoquer un départ de feu.

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour Richy,

    Tout à fait ok, mais là on parle pour alimenter une pompe de piscine, donc coéf = 1.
    Sachant qu'en résistif le module = 2500w et que la pompe = 900w.

    Si c'était pour des leds j'aurais prévenu Benjamin que ce module ne convient absolument pas.

    CdL

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Une pompe, c'est un moteur, donc induction et arcs électriques.
    900 W, c'est plus d'un cheval, ce n'est pas anodin pour des récepteurs prévus pour commander des appareils d'une centaine de Watts.

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Ce RX Z-wave est conçu en résistif pour 2500W.
    Donc, pour 900w, il rigole....

    J'en sais qqs chose puisque le mien fonctionne depuis 5 ans pour piloter une pompe de 1cv;

    En photo, le RX pilote pompe et le RX pilote éclairage.
    La pompe à chaleur étant asservie à la pompe de filtration, ce sont les relais sur le coffret qui en assurent les commandes.